用双胶线传输器。供电另接。传输器发热。而且一会就没有图像了。帮分析问题在哪里?
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a138534 发表于 2014-9-7 10:50:29
可能的故障:
1、摄像机是否**供电?应该是摄像机电源和录像机电源不共地(通俗点说,不是同一股电线连接的两个设备),然后产生电压差,电压高的话,测电笔碰到传输器接口会发亮。有条件的话,两者改用相同的零线火线供电,没条件改得话,可以将摄像机支架改成绝缘的(发热的传输器所连接的那个摄像头,应该是上墙或者金属支架对吧?),如果还嫌麻烦的话,有一种抗干扰器可以将信号线中的交流电隔离掉。!!!!建议:不要带电操作,万不得已电操作的话,随身带一个测电笔,测试没有危险再行动!!!!!
2、传输线路中有其他干扰
回复 支持 反对