新手上路,没接触过布线。只是看过人家做的工程。
请问:1室外布线明敷打线卡好,还是布PVC管(20管)?有用线槽的吗?
2各拐弯抹角处,用弯管器还是用弯头?
3 直线连接的管用绝缘胶布连接还是用直通头(包括3通和4通)?
4 各管子连接处,需要用胶水粘 防水吗?
5 布线过程中,是先布好管 固定后再穿线?还是边固定管道边穿线?
谢谢各位老师指导。
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
wenhaochang 发表于 2014-9-15 18:08:50
1室外布线明敷打线卡好,还是布PVC管(20管)?有用线槽的吗?
答:因线而异,要是光缆的话打线卡就行了.一般都是穿管
2各拐弯抹角处,用弯管器还是用弯头?
答:一般是弯头,穿线的时候要是忘了,可以在内侧切开套进去
3 直线连接的管用绝缘胶布连接还是用直通头(包括3通和4通)?
答:直通.
4 各管子连接处,需要用胶水粘 防水吗?
答:因情况而定,一般不需要.
5 布线过程中,是先布好管 固定后再穿线?还是边固定管道边穿线?
答:要是省事就是穿好了管子后再固定
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
车前子 发表于 2014-8-23 10:19:48
lengdw 发表于 2014-8-23 13:59:15
1室外布线明敷打线卡好,还是布PVC管(20管)?有用线槽的吗?
打线卡还是布PVC管看你的线缆类别,比如监控线缆,一般布PVC管保护一下,而如果是室外的光缆,一般就不套管了,只是打线卡。如果是地下走线,一般布塑料管,过道还要套钢管。
2各拐弯抹角处,用弯管器还是用弯头?
个人觉得如果是PVC管的话,用弯管器做弯要比直接用弯头好一些。一般公司用PVC管施工都不买弯头。
3 直线连接的管用绝缘胶布连接还是用直通头(包括3通和4通)?
这个毫无疑问,不能用绝缘胶布连接,而是用各种接头。
4 各管子连接处,需要用胶水粘 防水吗?
如果是PVC管施工的话最好用PVC胶水,这样做一是使管子之间不脱节,二是防水、虫、对减缓线缆风化也有好处。
5 布线过程中,是先布好管 固定后再穿线?还是边固定管道边穿线?
根据个人习惯和现场情况,比如布线路径间隔不远就有个弯,而且整个场地非常宽阔,那就先穿线再固定管(同你说的边固定管道边穿线)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yue1945 发表于 2014-8-23 22:58:21
车前子 发表于 2014-8-23 10:19
1室外布线明敷打线卡好,还是布PVC管(20管)?有用线槽的吗?
一般走管或线槽
2各拐弯抹角处,用弯管器 ...

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yue1945 发表于 2014-8-23 22:59:05
lengdw 发表于 2014-8-23 13:59
1室外布线明敷打线卡好,还是布PVC管(20管)?有用线槽的吗?
打线卡还是布PVC管看你的线缆类别,比如监 ...

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

yinsz003 该用户已被删除
6#
yinsz003 发表于 2014-8-23 23:26:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
地狱的末班车 发表于 2014-8-24 08:42:14
完全同意三楼 ,也学习了 ,谢谢 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
klshoo 发表于 2014-8-25 15:42:52
这个贴不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
love08610 发表于 2014-9-12 16:56:32
路过带学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dxycnlong 发表于 2014-9-15 09:02:12
1.室外部线一般用线管的多,
2.综合布线要求一般转角的地方是用弯管器,如果用弯头有时线多了不好拉。
3.用直通头加胶水。综合布线严禁使用3通或4通。在需要使用的地方应该使用过线盒。
4.需要胶水,做防水处理
5.跟据你现在施工情况进行施工。通常是边穿边固定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
追风逐浪2014 发表于 2014-9-17 23:49:22
  比较同意11楼的观点
回复 支持 反对

使用道具 举报