千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

光纤控制球问题...

[复制链接]
etqz 发布于: 2014-8-15 10:01 286 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个村的模拟监控  通过光纤到主控   其中有3个球不能控制  图象正常
1--DVR T+ T_到光端机的T+ T_    通过鼠标控制 光端机上面的D 有闪  但是球不转   
球拿到DVR 直接接 可以控制   
请教哪个方面问题
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
众望金山 发表于 2014-8-15 13:24:27
加码分配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HXtuzi 发表于 2014-8-25 14:40:08
1:DVR没有设置相应波特率等相关数据。2:控制信号检查是否正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zwbbug 发表于 2014-8-25 16:05:02
肯定你哪地方没设置好 我也做过和你一模一样的 都成功了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chenchixiong 发表于 2014-8-25 16:39:52
光端机应该选择带有一路反向数据的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
etqz 发表于 2014-8-25 23:17:06
zwbbug 发表于 2014-8-25 16:05
肯定你哪地方没设置好 我也做过和你一模一样的 都成功了

你是怎么成功的, 1--球 的地址码 跟录像机设置一样   我用的球(协议 波特率 没地方拨  是自己适应)
                      2-- 除了地址码 我不知道哪还需要设置???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zwbbug 发表于 2014-8-27 08:58:37
etqz 发表于 2014-8-25 23:17
你是怎么成功的, 1--球 的地址码 跟录像机设置一样   我用的球(协议 波特率 没地方拨  是自己适应)
     ...

我是几年前做的不知道现在有没有出入 我那时候协议地址码 波特率都要设置的 你自适应的能行吗 没地方拨码的话要么要把机器外壳拆了才能拨码  要么球机上写好的找到就行,你说直接接到DVR上能控制,那你是不是都接的DVR上面的同一个通道操作的,比如都接一通道。还有你说的一个球机能转没事不是一通道的球机,我以前做过一个村庄的监控,四个球机,还要远程监控的,到现在都没出现过什么问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wy882200 发表于 2014-8-27 09:22:57
你仔细检查下,光端机带不带485数据传输的端口。单模还是多模的光端机,匹配好了再来谈协议和波特率,地址码的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
etqz 发表于 2014-8-27 22:23:37
wy882200 发表于 2014-8-27 09:22
你仔细检查下,光端机带不带485数据传输的端口。单模还是多模的光端机,匹配好了再来谈协议和波特率,地址 ...

上面有T+ T_接口  单模  DVR 点控制的时候  光端机 D 会闪  但是球不动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wy882200 发表于 2014-9-3 16:53:30
哦,控制线正负接对了吗?协议和波特率、地址之类的怎么样?全部用排查法测试一遍,还是存在问题的话,就只能宣判球机或其它设备的故障,要返厂维修了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆