跳转到指定楼层
我这里有一些改造的老球机。原来用的曼码解码器,现在我给他全换成了485解码器。在前端用工程宝测试控制没问题。在前端没进光端机数据传到机房之前用工程宝测试也都控制正常。传到机房之后控制就出了问题了,你点一下左,它就一直往左转。其他方向也一样。光端机是海康16路的,是全新的。有高手知道是什么问题吗?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
泰伦科技 发表于 2014-6-1 22:20:52
传到机房也是用工程宝测试出的这种问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
suifengchen 发表于 2014-6-1 22:36:57
如果传到机房用工程宝测试还是出现这样的问题,可以考虑加电阻来平衡485电压,很可能是你解码器出来的电压和光端机数据口的电压不匹配所致
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hzfgyz 发表于 2014-6-2 08:41:40
可能是原来的信号线是星型的布法,这在曼码是正确的,但484要求是一种特殊的总线,菊花链方式,而且曼码是有一个码分配器,可能是控制信号电压太低,需要加电阻(120欧姆1/4瓦)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yjbb520 发表于 2014-6-2 09:28:06
楼上真经典  好不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
czkmdz 发表于 2014-6-3 15:12:27
是不是光端机RS485驱动能力不行?现在光端机价格战太厉害,都是用的便宜芯片
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
manxuezhulin 发表于 2014-6-9 17:38:44
失控了,hzfgyz 这位兄弟说的方法可以一试,你拿万用表测下数据接口的电压