请大家帮我分析下问题出在哪里:今天去银行巡检的时候发现有个通道有图像同时又显示无视频信号字样,检查了通道没问题,两边的Q9头都重做了,视频的阻抗是80左右,录像机也重启过,然后又给摄像机断电过,问题依然还是一样,最后用工程宝测试时图像是正常的,这问题到底出在哪里???
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xuchen8197 发表于 2014-3-20 22:36:54
本帖最后由 xuchen8197 于 2014-3-21 12:08 编辑

视频的阻抗是80左右
以我的估计你说的是线缆电阻,不是阻抗,说明你用的线太次,线缆"阻抗"以你的水准是达不到正确测量的.需要专用技能和设备.

有图像,但也有"无视频信号"提示,是因为你信号进入录像机,设备检测信号强度刚刚好低于丢失信号的报警罚值.
有两个可能:1,信号弱,可能是线损导致,   2,硬盘录像机检测电路有问题,导致错误报警.