博物馆展柜微波误报,求高手解决!...

[复制链接]
〓静夜思〓 发布于: 2013-12-24 18:47 652 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
博物馆展柜安装的微波,总是在没有人的时候报警,厂家解释跟柜子的密封和周围环境有关,但是甲方总是觉得我们在找托词,要我们去做合适的展柜给他们!
想请教下,哪位高手知道是什么原因导致的误报,有什么解决办法没有?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2014-1-4 20:29:41
展柜里面怎么装探测器,如果没有小动物如老鼠等的闯入,那你还真要考虑还产品了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ru9 发表于 2014-2-9 16:09:26
所有的展柜都有微波吗?还是单单这个报警?更换设备实验过吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
时间流水 发表于 2014-2-10 20:05:16
这种工程没有碰到过,同学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pjl9992004 发表于 2014-2-25 10:00:13
个人建议装玻璃破碎探测器,贵重物品建议用压力感应器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dgweiye88 发表于 2014-3-13 11:19:44
我还是建议楼主直接换一家产品好了,现在很多公司的产品吹得天昏地暗,但是到了实际现场就是一句话环境问题·。深圳豪?的产品就是这样,给害死了。现在还有10几套全部变废品。我发现很多国产微波+红外双鉴证探测器就是忽悠人的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
〓静夜思〓 发表于 2014-3-18 09:20:41
谢,看来还是产品问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
社区弱电砖家 发表于 2014-3-18 12:00:32
应该有两个原因造成的,一是探测器的问题  具体什么问题就不好说,现在探测器的质量参差不齐。二是报警主机的问题,现在市面上的普通报警主机的信号采集方式大部分是RS485方式采集,所以存在误报的情况非常多。建议楼主更换一套报警设备,探头用市面上知名品牌,报警主机一定问下厂家,信号采集是RS485还是ADC方式信号采集,最好找ADC信号采集方式,ADC信号采集方式的报警主机的报警准确率在99.99% ,做了很多工程都是采用这种报警主机,基本没有反馈是误报的,希望可以帮到你