千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

小区监控 集中供电...

[复制链接]
a88301625 发布于: 2014-2-10 16:43 294 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小区围墙摄像机集中供电问题:
一小区用网络型摄像机,用光纤收发器和交换机,末端走网线,光纤收发器和交换机放在就近的楼栋电设备间内,
小区设置一监控中心,围墙摄像机大概数量为300个,距监控中心为50m~1.5km,摄像机分布较为均匀;
这种距离很长,但是甲方要求在监控中心设置UPS集中供电,供电应该如何处理
请教各位,谢谢

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhanglinlin 发表于 2014-2-11 09:35:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yanhozhong 发表于 2014-2-11 15:15:55
距离短的就通过POE供电, 长一点的话可以使用EPOC
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yiantime.com 发表于 2014-2-12 09:51:57
本帖最后由 yiantime.com 于 2014-2-12 09:53 编辑

UPS做为总的供电口,拉线到楼层交换机处再用POE交换机来给摄像机供电。这样供电的线也少,摄像机的电是通过交换机出来的网线供电的,也解决了光端机的集中供电问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城