千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

怪事,电源负极不接,摄像机是亮的...

[复制链接]
wolsey 发布于: 2013-12-12 17:16 763 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
      刚做的一个小工程,10个摄像机,用的集中电源,因为接到电话说晚上效果不好就去看了下(摄像机安装在室外)。确实不行,画面杂点较多,物体轮廓十分不清晰,确定不是灰尘(尘曝)原因。以为电源有问题,将靠近监控室的摄像机用220V的电送过去再接12V小耳朵电源做过测试,画面没改变(有许多杂点,物体轮廓十分不清晰)。于是怕摄像机出了什么问题就拆了一个到监控室直接一根视频跳线接到硬盘录像机上,在把电源线接到集中电源上的过程中,无意发现不接电源负极,摄像机还能正常工作,红外夜视模式也很正常,画面相当清晰,肉眼观看无任何噪点或干扰,电源负极接上后画面反而出现横线。另在室内测试时画面正常,还原安装到室外就又有许多杂点。零时搭接一条视频线到室外替换原有线路测试也是如此(室外不行,室内超好)。
      摄像机是大华700线的红外一体机。录像机是大华960H系列5216的机器。白天效果很好


求高人指点。。file:///D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\117698260\Image\3)IQDM{ZVH1UP9@G37)OW09.jpg

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wolsey 发表于 2013-12-12 17:19:45
另外监控室口面有湖,用电源线接到设备接地上,另一端扔入湖水中做接地测试,画面无变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kirkyoung 发表于 2013-12-12 17:33:05
会是BNC头接电了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
thcxlz 发表于 2013-12-12 19:37:30
曾经也是遇到这样的问题,当时也是百思不得其解呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dgweiye88 发表于 2013-12-12 21:18:20
因为摄像机的屏蔽线与电源的负极是共用的,所以只要是集中12V供电都有这种情况,但是如果不接负极有时会很大干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
a905922964 发表于 2013-12-12 21:55:45
我做了一个工程也用的集中供电,为什么刚开始时画面还行,一个月后,所有监控都有干扰,我判断了一下应该是硬盘录相机受电磁干扰的原因,因为我是把集中供电电源跟录相机放在同一个配电箱里的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
MWBO 发表于 2013-12-12 22:26:58
5楼正解。
建议还是星点供电。集中供电有的机器会相互之间有干扰。虽然电源负极不接,几个摄像机的视频头(信号通过录像机)负极都公共在一起的。会通过录像机间接回路。
晚上效果有杂波光线太差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yinggai7966 发表于 2013-12-16 08:20:48
把硬盘录像机接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
怒涛万里 发表于 2013-12-19 16:52:02
该不会是摄像机电路板内部元器件有问题了吧 导致供电与视频无法同时完整接驳
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
百事可乐002 发表于 2013-12-23 15:10:44
室外的探头是不是安装在了灯杆/铁架上面了? 顺便量一下bnc和12v电源之间是否有过高的电压存在,怀疑附近有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qiaoshuquan 发表于 2013-12-23 18:26:07
干扰啊干扰,我最不喜欢你
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆