请问一下,中心机房的服务器或是交换机使用220V市电,是在配电箱内安装防雷开关还是在机柜内安装防雷开关
分别有哪些产品,谢谢
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
z.x
当前离线
积分
7334
沙发
z.x
发表于 2014-6-26 17:53:32
防雷尽量做到配电箱内,主要是考虑接地的问题。做到柜内要单独引接地线。接地线尽量不要同工作地、建筑物钢筋接到一起。
回复
支持
反对
使用道具
举报
qiaoshuquan
当前离线
积分
2664
板凳
qiaoshuquan
发表于 2015-8-29 21:57:20
就是,个人认为强电和弱电的接地应该分开