如题,画面被一条黑线分成了两个部分,且上下画面颠倒,就是说下半部分的图像跑到了上半部分。真是奇怪
哪位兄弟遇见过啊?有办法解决吗?指导下小弟
回复

使用道具 举报

已有33人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
eie1992 发表于 2013-8-22 13:02:45
你把两段100米线,分别精确测试,远端芯线和屏蔽层短路,测试芯线和屏蔽层电阻之和是多少欧姆,看是否一致,——不能观看通不通;
最好能从传输正常的线路上也这样测试,取得100米阻值数据,如有成捆的新线更好,阻值数据更精确,与实际线路测量数值比较;
如果分段测试阻值数据都正常,接起来就不行了,那很大可能是两段视频头接触不良。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wschenzg 发表于 2013-8-21 08:42:58
补充下,而且图像在不停的上下滚动。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dmc2005 发表于 2013-8-21 10:11:36
目前没碰到过这样的问题,等着高手解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jovetech009 发表于 2013-8-21 14:35:27
有没有监控图像啊,你这样说我们也不知道具体什么情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wangke963 发表于 2013-8-21 16:00:22
应该是 阻抗不匹配   检查BNC头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wschenzg 发表于 2013-8-21 17:02:04
补充:今天下午去现场看了下,一开始查屏蔽线不起作用(只插线芯不接屏蔽与接屏蔽图像没变化)。后来短接摄像机端的屏蔽与线芯,用万用表测通断,不通。之后怀疑是屏蔽线断了。这条视频线约200米长,是75-3的,走线都是穿PVC管子,电源线与视频线一期走,而且线的质量还不错。
为了证实是否屏蔽线断开,从线中间,约100米处剪断,分别短接机房与摄像机端。结果测出来都没问题,都是通的。疑惑之下将断开处接好,短接机房端,测量摄像机端线芯与屏蔽线的电阻,竟然高达1.8M左右。小弟做监控时间不长,不知道这么高的电阻意味着什么,但是也明白这和断了也没什么区别了。
最令我不解的是,同样的环境,同样的线材,同样的走线方法,另一条线接近300米长,视频图像依然清晰,但是这个图像却基本不能看了。
想请教下大虾们,有什么好的解决办法吗?顺便说下,由于之前布线的PVC管子较细,重新布线比较困难,而且怕重新布线后过上不到1年又变成现在这样。我现在都想使用无线的直接接过去了(机房与摄像机端直线距离也就50米左右,且无遮挡),就是不知道得多少钱能把事办了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wjl2590192 发表于 2013-8-21 17:15:06
可以用视频叠加器试试,叠加器的第一通道不用,用第二通道高频
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wjl2590192 发表于 2013-8-21 17:15:39
线路短路我是用过叠加器解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wschenzg 发表于 2013-8-21 18:04:32
我查了下,并翻看了论坛中的一些贴图,我的这个故障很像是地环路产生的问题
用叠加器行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xuchen8197 发表于 2013-8-21 21:10:13
本帖最后由 xuchen8197 于 2013-8-22 10:10 编辑

很简单么,在地面飞根备用的临时电缆,测试看下结果怎样.几分钟出结果.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wschenzg 发表于 2013-8-22 09:11:55
xuchen8197 发表于 2013-8-21 21:10
很简单么,在地面飞根备用的临时电缆,测试看下结果怎样.几分钟出结果.

摄像机端已经用工程宝测了,画面正常。之后也换过摄像机,故障依旧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2013-8-22 09:54:52
这条视频线约200米长,是75-3的,走线都是穿PVC管子,电源线与视频线一期走,而且线的质量还不错。
——常见的一种故障是:穿管时把视频线屏蔽层拉断了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xuchen8197 发表于 2013-8-22 10:15:54
wschenzg 发表于 2013-8-22 09:11
摄像机端已经用工程宝测了,画面正常。之后也换过摄像机,故障依旧

按主机端显现的现象看,信号肯定有比较大的损失,整个带宽内,高低频不均衡,低频同步信号失真.
飞线测试吧,这种问题设备原因概率比较小.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wschenzg 发表于 2013-8-22 11:30:34
xuchen8197 发表于 2013-8-22 10:15
按主机端显现的现象看,信号肯定有比较大的损失,整个带宽内,高低频不均衡,低频同步信号失真.
飞线测试吧, ...

好的,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wschenzg 发表于 2013-8-22 11:32:01
eie1992 发表于 2013-8-22 09:54
这条视频线约200米长,是75-3的,走线都是穿PVC管子,电源线与视频线一期走,而且线的质量还不错。
——常 ...

我从视频线中间剪开测了,两边的线都是通的,但是接起来后再测却不通,电阻非常大,1.8M左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
vansion 发表于 2013-8-22 12:56:18
电源有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
chengyingjun 发表于 2013-8-22 23:29:27
这个问题遇到过 更换电源解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
eie1992 发表于 2013-8-23 12:06:15
“我从视频线中间剪开测了,两边的线都是通的,但是接起来后再测却不通,电阻非常大,1.8M左右”
——这里就有测量不准确问题,应该好排查;
回复 支持 反对