随着时期的进步,我觉得气体报警器的使用会越来越普遍,出路会愈加的不可估量!气体报警器一种检测气体的安全仪器仪表,其主要依托器端口处的传感器感应有毒有害气体,从而抵达报警的目的。气体报警器大部分业主要用在工业、环境等的监测。那报警器如何校验及维护呢,下面给客户简单的谈下:
A:气体报警器的校验:
(1)准绳上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的规范样气。相同的被测介质所选的规范样气不同,报警点也不同。
(2)校验前,探头的四周环境应无可燃气体。假定有可燃气体,要先拆下防雨罩,充入一定量的干净空气后,再连续通入样气,以保证校验的精确性。
(3)当被测气体为烃类混合物时,异丁烷为首选样气,其次为丙烷,因为烃类包括烷烃、烯烃、炔烃等碳氢化合物。红外线报警器
需要注意的是:烃类混合物,不得已时,可运用丁烷、异丁烷、丙烷等既易得又稳定的单组分燃料作为样气。此时必需根据一定的检测信号换算关系调整报警器的量程。
B:气体报警器的维护:
气体报警器的品种和型号较多,但是基本的操作原理是相同的,因而其运用和维护的办法也较类似。现将运用和维护的办法引见如下:
(1)检测元件与补偿元件的运用寿命通常为3—5年。在运用条件合理和维护得当的条件下,可延长其运用寿命。
(2)关于有实验按钮的报警器,每周应按动一次实验按钮,检查报警系统能否正常。每2个月应检查标定一次报警器的零点和量程。
(3)应经常检查检测器有无进水。探头透气罩在仪表检测时,应取下清洗,避免梗塞。
(4)探头为隔爆型防爆设备,不得在超出规则的范围运用。探头不得在含硫的场所运用。应尽量在可燃气体浓度低于爆炸下限的条件下运用,否则,有可能烧坏元件。
总而言之,气体报警器在应正确的使用,定期的校验、定期的检查维护,这样才能是气体报警器的使用寿命更长久。 |