上传个机房设计方案给大家...

[复制链接]
0758河台小赵 发布于: 2009-3-19 02:06 18418 次浏览 51 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

第一部分、中心机房设计 
第 1 章、 概述 
第 2 章、 设计原则、依据和设计目标 
2.1、 项目介绍 7
2.2、 设计原则 7
2.3、 设计依据 8
2.4、 设计目标 9
第 3 章、 机房总体规划 10
3.1、 机房建设系统组成 10
3.1.1、 建筑装修系统 11
3.1.2、 空调系统 11
3.1.3、 供配电系统 11
3.1.4、 消防系统 11
3.1.5、 防雷接地系统 11
3.1.6、 通讯系统 12
3.1.7、 安防系统 12
3.2、 机房建设总体设计 12
3.2.1、 机房地面 12
3.2.2、 机房墙/柱面 12
3.2.3、 吊项 13
3.2.4、 分隔 13
3.2.5、 温度、湿度 13
3.2.6、 配电和机房照明 13
3.2.7、 接地 13
3.2.8、 消防系统 13
3.2.9、 综合布线系统 14
3.2.10、 机房安防系统 14
第 4 章、 机房装修工程设计 14
4.1、 设计原则 14
4.2、 地面设计 14
4.2.1、 机房区地面设计 14
4.2.2、 机房入口设计 15
4.3、 天面设计 15
4.3.1、 天面材料选择 15
4.3.2、 天面内防尘处理 16
4.4、 墙身及隔断设计 16
4.4.1、 墙身材料的选择 16
4.4.2、 隔断墙处理 16
4.4.3、 机房防水处理 16
4.5、 机房门窗处理 17
4.6、 机房等电位处理 17
第 5 章、 机房配电工程设计 18
5.1、 概述 18
5.2、 设计原则 18
5.3、 机房供配电系统设计 19
5.4、 机房配电柜设计与选择 21
5.5、 机房的配线电路设计 22
5.5.1、 供电电源及方式 22
5.5.2、 线路的布线方式 22
5.5.3、 接地系统 22
5.5.4、 防过电压防雷保护系统 23
5.5.5、 导线的选择 23
5.6、 供配电主要设备UPS 24


 

 

===============================================

以下为网友提出的意见,请大家留意并注意改善,谢谢sparksman


以下是引用sparksman在2011/9/1 9:55:00的发言:

楼主,不好意思,一看你的机房平面分割图,就知道你的水平不怎么样。你的平面布置图当中,有一个非常严重,违反消防法规的错误。这个错误就在于你把消防钢瓶间布置在保护区的内部。也就是说消防钢瓶间的出口开在了气体保护区内。这样,当发生火灾的情况下,而自动释放气体的功能又失效了,需要手动开启的时候,人就必须进通过喷射了保护气体的区域才能撤离。消防部门是通不过这个设计的。

 


[此贴子已经被作者于2011/9/20 10:38:56编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有51人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kulengzz 发表于 2009-4-15 10:07:00
机房的方案我现在都很迷糊,写多了客户说太俗套,写少了说不认真,很无奈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lichx123 发表于 2009-7-3 10:40:00
 这个方案好,说的比较清楚,也有条理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kissgyn 发表于 2009-8-14 10:33:00
现在的甲方要求都五花八门的,说他们不懂吧,他们说得头头是道,说他们懂吧,又什么都说不到重点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jackie0506 发表于 2009-8-21 09:22:00

这个方案写的很全,很好啊!不过跟甲方谈的时候还是少不了图纸。文字他们几乎都不看的。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rt_server 发表于 2009-11-7 23:19:00

消防部分比较复杂~!

设备要先报消防队备案,验收还要花一笔钱!

挣钱不多,花钱不少!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eyeleft 发表于 2010-5-26 21:55:00
做机房,最重要的环节是什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wanglianhai 发表于 2010-7-30 10:49:00
把消防那部分T出去能少不少麻烦的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jimmyrobben 发表于 2010-11-16 23:36:00
做机房,最重要的环节是什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lan_rd 发表于 2010-11-18 11:57:00

文字已经不太重要了,主要是图纸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
沈永锋 发表于 2010-12-27 11:29:00
请问大侠们,机房顶部保温处理如何做?是不是用超细玻璃纤维保温棉放在微孔铝板上也算是一种方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
系统集成123 发表于 2011-6-17 07:21:00
在假货泛滥的时代,我们做系统集成的丢掉了不少好客户,就因为假货价格低使我们做质量和诚信的公司蒙受了很大的损失!PanGen综合布线非常不错,大家多多了解一下!www.pangensolutions.asia价格上非常有优势!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sharmyorange 发表于 2011-6-17 17:01:00
精密空调购买的时候是否也配室外机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
8210ok 发表于 2011-6-19 18:21:00
强电弱电在一起控制的机房,怎么做啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lucky7799 发表于 2011-6-28 00:32:00
可惜分太少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ameray 发表于 2011-7-29 15:35:00
呵呵,感谢了,就是没有预算单!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
powney 发表于 2011-7-29 23:02:00
同意6楼、8楼说法,消防在机房中很重要,但也是最容易被挑毛病的部分,如:机房的出入门的开闭方向、是否密闭、隔断隔墙的方式、窗户的处理、什么灭火方式等等...如果和消防部门关系不铁或者设计、施工有问题的话,就等着整改、再申请验收、再整改、再验收......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
XDCH2819 发表于 2011-7-30 23:58:00

空调不配室外机怎么工作啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
ihatedogdog 发表于 2011-8-23 10:08:00

方案很细,其中的参考标准可以更新!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
sparksman 发表于 2011-9-1 09:55:00

