[求助]门禁紧急关门功能怎么实现?...

[复制链接]
chali14 发布于: 2013-7-27 21:06 440 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>有些场合叫“紧急双闭功能”<br/>,该功能无需软件设置,只需将紧急开关接在<br/>控制器特定接线点上,<br/>发生紧急情况时,<br/>按下紧急开关,<br/>则该控制器所辖的所有门都闭合,<br/>按按钮,刷卡都无法卡门。用于“关门抓贼”等场合。拔起紧急开关,系统恢复正常运作</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这种功能有人用过吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suifengchen 发表于 2013-7-28 08:31:00
很少用,不是大中型没必要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tonysjk 发表于 2013-7-28 17:29:00
<p>不知道。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
aopuchen 发表于 2013-7-28 23:44:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>chali14</i>在2013/7/27 21:07:00的发言:</b><br/>
<p>这种功能有人用过吗?</p></div>
<p>常理来说,应该就是消防报警联动功能,只是通常所用的消防报警联动输出是接常开型,如发生火灾或者其他紧急状况,触发紧急开关(玻璃易碎器),区域内所有的门将全部打开,警报声随之响起。</p>
<p>按照楼主描述的功能要求,只需要将电锁(此处例举常开型电插锁)并接到报警输出的常闭,当发生紧急状况后,报警按钮触发,区域内的门将关闭,此时刷卡和按钮无效。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zxm6835096 发表于 2013-7-31 09:30:00
楼上的回复有点意思····
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wknhh333 发表于 2013-8-5 16:52:10
个人理解的方法:此种方式采用外部供电模式。 (以通电开门的锁为例)  电源到锁要布两根线,一个是正极到开关再到锁正极,另一根线到门禁控制器再到锁正极。(两根线都要加二极管)。这样就是你想按开关直接锁门也可以,用门禁控制器锁门也可以!断电开门和通电开门模式又不一样,但是原理差不多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yuxuzhen 发表于 2013-10-18 22:04:17
消防联动是紧急开门,你这个是紧急关门,换一下继电器的常闭常开触点就可。你这个控制锁就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报