<div class="quote"><b>以下是引用<i>lanyun</i>在2007-12-26 9:25:00的发言:</b><br/><p>basengineer 这就不道义了吧,不帮忙解决还一旁乐,出叟主义。</p><p>这个问题你需要在控制面板中重新设定LON卡,并讲Vista软件中定义的网卡地址(名称)重新绑定,这样估计就可以了。</p><p>已加QQ,搞不定再联系。</p></div><p>1. 如用Loytec网络接口卡,就不能在控制面板中设定配置!</p><p>2. 如用i.LON 600或者L-IP,需要配置config server的各成员等。</p><p>3. 确认你使用的LNS网络还是非LNS网络。如原来使用的是LNS数据库,需要转换成Vista DB。 </p><p>Distech是基于LNS的标准LonWorks楼宇自动化系统,其可自由编程控制器均使用标准网络变量。LNS数据库可直接备份,更换机器不需要重新配置,只要恢复一下数据库即可,比tac vista系统更好用,使用起来更方便。</p><p>--------------------------------------------------------------------------</p><p>关于Distech与TAC Vista产品详细比较,后续提供给各位!</p><p></p> |