如题首先声明此贴不是**,是本人亲身经历的,
给一个单位做了程控电话和红外报警。程控电话打电话有杂音,两个分机相距5米都有杂音(给电就有杂音)拿回公司试无问题。至今未解决。

后来红外对射装完了 共8对 原来有3对艾礼安4光束的,后来供货商发来5对是艾礼富4光束(香港出的)集中供电220V到设备处用开关电源转12V
主机是博世DS7400XI ,布线结构是总线型。
加电后问题来了,艾礼富5对报警正常,艾礼安的不报警信号灯保持在5格。
查原因方法1.考虑是光源干扰。于是把受光器镜片转90度。没用
2.用箱子把受光器罩起来,不管用
3.考虑电源有问题,想想给PA SS了因为两个受光器用的是同一电源在同一支架上,不同的是一个是艾礼安一个是艾礼富。给厂家打电话说可能是强电干扰。
      1)在加UPS,不管用
      2)把车开来用车12给电管用正常使用
      3)把8对红外对射电都断开,只接一个艾礼安受光器.报警灯不亮,信号保持在5格。
      4)把受光器拿回公司给电,报警灯亮。
总上所述。得出结论
1.这单位电源可能被污染
2.设备不够好。
3.在网上找了一下艾礼安4光束和艾礼富4光束的参数。基本是差不多,通过对比发现艾礼富多了一个独特数字电路滤波功能.不知和这个有关没。请高手赐教
准备把这三对也换成艾礼富的  ,程控电话用的是申鸥的,准备在换一个品牌试试