我刚刚使用SL1000,想请教以下几点问题 1,外线拨入后直接选择分机,当分机无人接听,无任何提示,直接挂机,如何配置成分机无应答的时候提示拨打其他分机号码 2,外线拨入后直接选择分机,在分机响铃的时候,挂断外线,分机仍然继续响铃4个循环,如何让外线挂机后,分机立即停止响铃。 3,当有电话拨入后,来电显示时有时无,而且有较大延迟,要响铃几次后才显示号码。 4,现在内置的话务员在外线拨入的时候要等待两次响铃的循环,才会自动接听,如何缩短这个时间。 5,如何修改为 外线直接拨打,内线加#号拨打? 6,如何修改分机响铃的时长,现在分机响铃2秒,停4秒,如何缩短这个响铃的时长? 7,经常发生当分机挂机后,该分机马上响铃,接起电话后,听到的就是嘟嘟嘟嘟的挂断声音。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pabxman 发表于 2013-7-15 10:29:00
 1、在40-10-08(遇忙)、40-10-09(无应答)设置
2、就是这样的,没法立即停振,检测忙音需要时间
3、来电显示信号在第一声铃和第二声铃之间传送,时有时无,查每条中继线线路或设置
4、因为开了来电显示,无法缩短,除非取消来电显示
5、没试过,待查
6、据说 SL1000 铃流节奏改不了,不过我没试过
7、1、15-03-15=1,2、根据话机调整 82-04-07;82-04-08 参数
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zihai96 发表于 2013-7-16 19:59:00
你可以录制忙线和无人应答的宣告语
回复 支持 反对