DS7400xi报警主机周界全部显示未准备就绪???...

[复制链接]
linannan88 发布于: 2009-11-11 13:08 1302 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

     新接的一小区安防维保,周界是总线式的,前几天报修,去看了以后,所有防区离线,测量供电的开关电源,(电源分三路供电)负载情况下电压才4.5V,把所有电源线拿掉后测量有16.5V,单路通电,有一路电压是16.5V,其他两路均为4.5V,这样的问题是什么原因,电源线短路?电源线接地了?还是前端设备??跟信号线,地址模块有关吗?(用万用表测量三根电源线均不短路,2000K档测接地量有电阻,那边的线路查不到的只能在对射上能看到线,线的走向没人知道了,)

  各位老大帮帮忙,有嘛好法子查嘛???

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
job324 发表于 2009-11-11 19:53:00

你的周界距离有多少,如果距离太长而线径太细,则在线路上损耗的电压降会很大,也会造成前端电压低,建议分段查系统。断开一半防区的电源,看前一半是否正常,以此判断故障点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
linannan88 发表于 2009-11-12 08:38:00

电源分三路走的

  ,具体走向,还不清楚,今天下午去彻查,回来有结果的话,再上来请教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mini7400 发表于 2009-11-12 09:23:00
不要有太多的分枝!特别是远距离的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chenken120 发表于 2009-11-22 22:26:00
估计是你的线芯太细,有个30米以上,电压就上去不到了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sbtadw 发表于 2009-11-23 09:09:00
这个基本上都是电源线被老鼠咬了破皮接地了,不然正常情况下不会有这么大的衰减
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shooyo 发表于 2010-6-24 21:53:00

嘿嘿

退休吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shooyo 发表于 2010-6-24 21:54:00
测下对射的电阻吧,可能歪了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
我爱论坛123 发表于 2013-5-31 10:45:00
可以叫下康明监控技术Q群问下专业人士哦  323358636
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
我爱论坛123 发表于 2013-6-19 16:38:00
http://detail.tmall.com/item.htm?id=17335297111&spm=989.1000764.1000415.3.Pfbdqp&asker=wangwang 亲们,我们康明旗舰店现在有个试用活动,摄像机可以试用一个月,主要不影响我们第二销售就可以了/:-F
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
CDLY123 发表于 2013-6-20 15:53:00

所有防区未准备就绪,一是总线端子上电压低了6V而不能给模块供电;二是信号线接头处未处理好,可能浸水也会导致所有防区故障;三是某一模块坏(很可能发烫烧了)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
haiyan01 发表于 2013-6-23 22:56:00
一路一路的查,先断开电压低的那两路。先确认总线是不是有问题,还是模块有问题