<p>小弟近期维修了一个小区的楼宇对讲系统,整个系统用的是冠林的AH-2000系统,求高手帮我指点一下:</p>
<p>1、在梯口机上按房号,正常情况下是请等候,业主家里面振铃,同意开门后在说请进入,门打开。故障时输入房号不停的说请进入。门也打开,业主家里面也振铃。通话一切正常。</p>
<p>2、在梯口机输入房号,听到得声音是“无回答”,业主家里面没有反应,但在业主家里面监视和通话及开锁是正常的。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以上两种情况可以肯定是业主的分机坏了,求高手指点一下,具体哪坏了》小弟先谢过了。。。</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
thcxlz 发表于 2013-3-8 18:13:00
这个是线路问题了,肯定是主干线接叉了,你先那个好的分机到第一个分支器试试看能不能正常使用 ,一个个往上查!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kmrunyeh 发表于 2013-4-14 23:30:00
我也是同感啊
有的刚开始还可以,到后面就是无应答,但是室内机监视梯口机没问题,有的是有声音没图像,线路看了没弄错,有的是图像很差,还有的是呼叫后开锁了才可以看到视屏,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jiangguigui 发表于 2013-4-19 08:50:00
<p>故障:在梯口机输入房号,听到得声音是“无回答”,业主家里面没有反应,但在业主家里面监视和通话及开锁是正常的。</p>
<p>解决方法:一般是房号未编好号,或编好的房号丢失。(AH2000系统是在分机上编号的)重新编号即可。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>楼主说的故障1,可能是装修的时候,腻子粉卡住了开锁键。。导致一直开锁。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yzqsfx 发表于 2013-5-2 21:27:00
4楼说的我遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dedqming 发表于 2013-5-6 20:46:00
<p>看了分析 很收益</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jiaman0611 发表于 2013-5-6 21:21:00
线路问题,可以通过排查解决
回复 支持 反对

使用道具 举报