千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

安防人工程中常见的电源选型和测线问题?...

[复制链接]
xtpl898 发布于: 2013-5-1 08:42 379 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人之前做安防销售,近期才入行项目。现在在做一项目有47个头。前端最远距离在80左右。初做项目电源选用是RVV2*1.0(国内知名品牌)视频先用屏蔽层是铜包铝。现在准备用集中供电。每个摄像机要白光补光灯壹台。补光灯是LED的10颗灯的白光的。摄像机是海康的红外。请行内专家给指点下集供电和施工完线缆测试确定上面大家有什么好的方法可以借鉴的。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whb2125 发表于 2013-5-1 08:55:00

这个应该也没啥特别的办法吧·我一般都是直接接了,只要布线是自己步的确定中间没短路就没事,要是实在不放心就用万用表测下电源有没有问题,只要电源没问题,即使接起来不能用也是视频线或者摄像机的问题不会导致摄像机坏

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xtpl898 发表于 2013-5-1 09:07:00
贴出来是看大家有没什么高招,这样我可以少走弯路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xixiaoanfang198 发表于 2013-5-1 13:19:00

首先,你说的前端距离,还有设备(红外摄像机+补光灯),我就觉得集中供电悬

其次,如果你的项目是室外的工程,线路走得弱电井,建议也不要用铜包铝的线来做,最好用纯铜的线做,因为难免有接头,有接头,如果防水措施不到位,铜包铝就容易氧化或者老化,就会出现白色粉末,最终就断开了。

第三,信号跟电源可以采用“星型+总线”的方式来布线,即机房到前端,可以采用终端到若干个节点,信号可以用光缆或者双绞线,电源用2*1.0或者2*1.5,节点到前端就可以用集中供电了,然后前端的摄像机信号也全部集中到就近的节点。

 

 

说得有点乱,谨慎采纳。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
目耳 发表于 2013-5-1 14:49:00

楼上说的好

回复 支持 反对

使用道具 举报