千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]开锁瞬间电压不足...

[复制链接]
windowts 发布于: 2013-1-16 20:02 2437 次浏览 35 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>新做了一个小区。遇到一个问题。</p>
<p>用的是冠林的设备,门口机不能提供开锁的12V电。。锁的电是通过公共楼梯间传输过来的。</p>
<p>用的是RVV4*0.5的线径。名纬12V 8.5的开关电源。一个开关电源带四把锁。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>现在的问题就是,锁没有工作之前电压测出来是正常的。。。在锁工作的瞬间电压马上跳到8-9V。锁就卡住了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>电压一直是9V左右。拆下来马上又正常。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>初步查下来是线的问题。。。同一批一共有八十户人家。&nbsp; 其中有十几户用的线径非国标出现了这个问题。。其余的正常。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请教大家有什么好的解决方案没有。。。现在换线肯定是来不及了。</p>
回复

使用道具 举报

已有35人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
化干戈为玉帛 发表于 2013-1-16 22:26:00
<p>期待答案</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kid992035 发表于 2013-1-17 10:29:00
怎么办?外接电源?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z.x 发表于 2013-1-17 16:01:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kid992035</i>在2013/1/17 10:29:00的发言:</b><br/>怎么办?外接电源? </div>
<p>&nbsp;换个18V左右的安培数大些的10~12A的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xhssgz 发表于 2013-1-17 20:19:00
是不是单元门上的锁。我记得冠林的单元门口机里面有块板子。锁的线接在板子上啊,那样供电啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
逍☆遥 发表于 2013-1-23 11:46:00
<p>外接电源更保险一点</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
houlongbiao 发表于 2013-1-23 17:19:00
路过此地!看过文章!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cjl8130 发表于 2013-1-23 19:50:00
电压调大一点有用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
romantic725 发表于 2013-1-23 20:38:00
线的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
limingwusheng 发表于 2013-1-28 16:40:00
换个供压大点的集中供电电源嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shl19880227 发表于 2013-1-29 08:52:00
加电源 或换个A数大点的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hahaha984 发表于 2013-2-1 10:39:00
<p>换个12V10A调压调高点儿,要不换18V的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
liu89918208 发表于 2013-2-2 23:59:00
<p>这个明显属于线路衰减过大, 换线不可能的话 只有提高电压&nbsp; 在末端加上一定是稳压模块&nbsp;&nbsp; 来维持开锁 这个成本最低&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
chongshanjl 发表于 2013-3-11 10:56:00
<p>因为线的长度过长!</p>
<p>而电压又小!</p>
<p>肯定会衰减!</p>
<p>换个功率一样电流大点的变压器就会解决!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cjwzn888 发表于 2013-3-29 14:37:00
换个大点的电源&nbsp;&nbsp; 或者门口机处增加电源给锁供电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ81873620&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳市创佳威智能设备有限公司&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yzqsfx 发表于 2013-4-8 10:31:00
可以先换一个电源试一下,电压高点的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
swy999999999 发表于 2013-4-9 19:44:00
换个高电压电源应该可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kennethhua 发表于 2013-4-12 15:14:00
太远了,太远了!加电源吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xhssgz 发表于 2013-4-12 15:30:00
冠林的我们做过,锁的2芯线是接在门口机里的那个电子板上的段子上的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xl8765 发表于 2013-4-12 22:01:00
谢谢分享&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆