千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频图像干扰条纹解决方法...

[复制链接]
hfsks 发布于: 2012-11-1 14:57 741 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1.工程施工原因引起的前端视频不良。可以采用直接接监视器或插入其它正常的通道测试。监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部破坏,形不成图像和同步信号。这种故障由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。检查线路。(硬盘录像机)
  2.监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75欧姆而导致阻抗失配造成的。解决的方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”
  3.监视器上画面上产生若干条细条纹的干扰。这种干扰现象的产生,多数是因为系统附近有很强的干扰源。尽量设法避开或远离辐射源,若无法避开辐射源时,对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线和管路采用钢管并良好接地。
  4.监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且慢慢滚动。这种现象多半是由系统产生了地环路而引入了50周的工频干扰(交流电的干扰)所造成的。加强接地。有时由于摄像机或矩阵切换器的电源性能不良(或局部损坏)也会出现这种故障现象,加装UPS.视频线(头)接触不良也可能出现这类现象。重新做线。(DVR)
5.监视器上出现木纹的干扰。视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75欧姆以主参数超出规定也是产生故意的原因之一。(消费类DVR)
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
q2444168 发表于 2012-11-1 22:39:00
楼主能介绍一下始端串接电阻的做法吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gb5808 发表于 2013-3-15 22:06:00
视频图像干扰条纹解决方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城