可视对讲一托三加门禁控制电磁锁...

[复制链接]
xin75210 发布于: 2012-9-13 17:41 3541 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>别墅用一托三可视对讲,因没有门禁刷卡,现加一套门禁系统,怎么样控制同一个电磁锁啊!</p>
<p>因对讲室内机开门时给的是一个顺间12V号,控制不了电磁锁,只能控制电控锁,且又加入一套门禁系统,可以同时刷卡开门,怎么接线.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>是不是把电磁锁的正锁接在门禁控制器的NC上,负极接GND上,&nbsp; 把室外机的开锁线(瞬间12V),接哪呢</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
onlycheat 发表于 2012-9-13 21:27:00
<p>加个延时电路。将顺间12V电压接到延时电路上,延时电路外接个继电器,继电器串联到电磁锁上。</p>
<p>工作原理:12v顺间电压会让延时电路工作,延时电路会让继电器工作几秒(时间自己定),继电器就会控制锁开或闭。</p>
[此贴子已经被作者于2012/9/13 21:28:50编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wjw741230 发表于 2012-9-14 11:25:00
我需要一拖三主机,高层
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gongjing2107023 发表于 2012-9-14 14:46:00
<p>加个继电器可以的,之前有用过。12V顺电接一个9V或12V的继电器,然后就能输出一个干接点信号,将这个干接点信号接到门禁的控制器上,你仔细看下门禁控制器的说明说,应该有至少一对端子是控制开门的。这一对端子可以接按钮,你给它一个干接点信号应该也是能开门的。</p>
<p>之前遇到过,对讲用的视得安,门禁用的汉军。问题是解决了。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
q286055909 发表于 2012-9-16 14:37:00
多看看说明书,问下厂家技术
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tmlyslyc 发表于 2013-1-14 12:12:00
加一个门禁专用电源。12v的瞬间电压加到门禁电源的push端,电磁锁的2根线一根接门禁的NC端,一根接地(GND),再调一下关门的延时时间就行了,我一直是这么做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报