霍尼韦尔238报警主机其中一路编程24小时防区,接的是紧急按钮,在紧急按钮不复位的情况下,主机可以正常布撤防,换成别的防区还是同样的情况,以前没遇到过,请问这是什么情况。请各位给指点一下,谢谢。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhangyong11 发表于 2012-11-16 19:06:00
你编程了自动旁路有故障的防区了吧
[此贴子已经被作者于2012/11/16 19:06:08编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
发表于 2012-11-18 17:53:00
没有,其他的防区我也试过了,还是同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2012-11-19 11:32:00

关键要看键盘是如何显示的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
发表于 2012-11-20 17:46:00

接紧急按钮的防区,在不清除报警信息的情况下,可以正常布撤防。

[此贴子已经被作者于2012/11/20 17:50:55编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2012-11-20 21:27:00

CK2300系列主机能否布撤防与是否清除该主机报警记忆无关;

主机报警信息显示和防区处于一直触发状态是两码事。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
senboll616 发表于 2012-11-21 09:52:00

紧急按钮防区开路却可以布撤防,一是说明设置了自动旁路防区有效,二是说明布防的时候采用的是强制布防

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
发表于 2012-12-1 21:39:00
谢谢各位,我自己在试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pjl9992004 发表于 2013-1-4 14:23:00

首先,你那紧急按钮在不复位的情况下是可以不撤防的。那么复位后呢?是不是你把常开报警和常闭报警的接线方式弄反了?