4 操作工艺 4.1 工艺流程 4.1.1 暗管敷设:管路预制加工 → 测定盒箱位置 → 稳注箱盒 → 管路连接 → 地线连接 4.1.2 明管敷设:吊顶内管路敷设:预制加工支架、吊架 → 测定盒箱位置 → 支架、吊架安装固定 → 管路连接 → 地线连接 4.2 暗管敷设 4.2.1 基本要求: 4.2.1.1 暗配管路宜沿最近路线敷设,并尽量减少弯曲;埋入墙体或顶板内的钢管,离表面的净距不小于15mm,消防管路不小于30mm。 4.2.1.2 敷设于多尘、潮湿场所的管路,管口处均应做密封处理,穿人防管路应做密封处理。 4.2.1.3 落地式配电箱(柜)内的管路(指下方),排列整齐,管口应高出基础面50 mm-80mm。 4.2.1.4 管路的弯曲半径至少在6D 以上,弯扁度在0.1D 以下。 4.2.2 预制加工: 4.2.2.1 管路预制加工: Φ25 及以下的管弯采用冷煨法,用手动煨弯器加工;Φ32~Φ40 的管弯采用 成品件。 4.2.2.2 管子切断:钢管用钢锯切断;管口处平齐、无毛刺,管内无铁屑,长度适当。 4.2.2.3 盒、箱采用成品件。 4.2.3 测定盒箱位置: 根据施工图以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱的位置。找水平时可用透明塑料管内注水来进行。 4.2.4 稳注盒箱: 4.2.4.1 墙体上稳注盒箱: 盒箱要平整牢固,坐标位置准确,盒箱口封堵完好;当盒箱保护层小于3mm 时,为防止墙体空裂,需加金属网全面然后再抹灰。 4.2.4.2 顶板上稳注灯头盒: 灯头盒坐标位置准确,盒子要封堵完好,建议使用活底灯头盒。 4.2.5 管路敷设及连接: 4.2.5.1 连接时,管箍采用与JDG、KBG、薄壁镀锌钢管相适配,钢管管口锉光滑平整,接头处牢固紧密,被连接管管口应对严。 4.2.5.2 管路超过一定长度需加装接线盒,其位置便于穿线。 需加接线盒的情况 1:无弯曲,管路长度超过30m 2:有一个弯曲,管路长度超过20m 3:有二个弯曲,管路长度超过15m 4:有三个弯曲,管路长度超过8m 4.2.5.3 管进盒箱:盒箱开孔整齐、与管径相适配,要求一管一孔,不得开长孔;两根以上管入盒箱时,进入盒箱长度要一致,间距均匀,排列整齐有序。 4.2.6 地线连接:用专用螺丝刀拧断侧顶螺丝。 4.3 明管敷设 4.3.1 基本要求: 4.3.1.1 根据设计图纸加工支架、吊架,固定卡采用成品件,接线盒使用成品明装盒。 4.3.1.2 敷设于多尘、潮湿场所的管路,管口处均应做密封处理,穿人防管路应做密封处理。 4.3.1.3 消防管路刷防火涂料。 4.3.2 预制加工: 4.3.2.1 支架、吊架要按图纸设计进行加工,其它参考4.2.2 条。 4.3.3 测定盒箱及固定点位置: 4.3.3.1 根据施工图以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱的位置。找水平时 可用透明塑料管内注水来进行。 4.3.3.2 根据盒箱位置把管路的垂直、水平走向弹出线来,按明固定点间距的尺寸要求,计算出支架、 吊架的的具体位置。 4.3.3.3 固定点间距应均匀,管卡与终端、转变中心、电气器具、接线盒边缘的距离为150~300mm; 中间的管卡最大距离见下表。 1、管径15~20,卡距1000mm 2、管径25~32,卡距1500mm 3、管径32~40,卡距1500mm 同一房间内的管卡高度要排列一致,并处于同一标高上 4.3.4 固定盒箱: 4.3.4.1 墙体上盒箱固定: 盒箱要坐标位置准确,平整牢固,开孔整齐并与管径相吻合,一管一孔。 4.3.4.2 顶板下盒箱固定:管进盒箱的钢管管径在SC20 以下者,要煨灯头弯,其它同墙体上盒箱固定。 4.3.5 管路敷设与连接: 4.3.5.1 管路敷设:水平和垂直敷设的明配管要整齐、美观,要横平竖直。先安装固定支架、吊架后再敷设管路,敷设时将钢管穿入管卡,然后将管卡逐个拧紧;严禁将钢管与支架、吊架焊接。 4.3.5.2 管路连接:同4.2.5 条。 4.3.6 地线连接:同4.2.6 条。 4.4 吊顶内管路敷设 4.4.1 盒子位置正确,管路的固定采用支架、吊架,管路固定间距在1000~1500 mm 之间,在管子进盒处及弯曲部位两端150~300mm 处加吊杆及固定卡固定,末端的灯头盒要单独加设固定吊杆。灯头盒距灯具(或其它用电设备)距离不超过200mm,在吊顶加设接线盒时,要便于维修,不可拆卸的吊顶应预留检查口 4.4.2 水平安装时,应适当设置防晃装置。 4.4.3 操作工艺及要求可参考4.3.5 条,走向、弯度、管路连接可参考4.2.5 条。接线盒使用暗装盒。 4.5 石膏板(砌体)墙内管路敷设 4.5.1 基本要求: 4.5.1.1 管路宜沿最近路线敷设,并尽量减少弯曲; 4.5.1.2 接线盒使用成品暗装盒。 4.5.2 预制加工:参考4.2.2 条。 4.5.3 测定盒箱位置:参考4.2.3 条。 4.5.4 盒箱及管路固定: 4.5.4.1 盒的固定:用手电钻在钢制龙骨上打眼,然后使用铆钉用拉铆枪把盒子与龙骨固定在一起,牢固可靠。 4.5.4.2 箱的固定:体积较小的箱子(如过路箱)可使用盒的固定方法,大箱(如控制箱)要单独用角钢做固定支架,箱子固定在支架上,固定牢固可靠。 4.5.4.3 管的固定:可用鞍形卡把钢管与钢制龙骨用铆钉进行固定。 4.5.5 管路敷设及连接:参考4.2.5 条。 4.5.6 地线连接: 参考4.2.6 条。 |