现有一个别墅监控工程,室外云台共计14个(2个安防室外箱取电),视频线和控制线直接回门口岗亭,AV24V电源采取就近安防箱取电,其中一个安防室外箱供4个云台电源,另一个安防室外箱供7个云台电源,另外3个从门口岗亭取电,供电方案1:带4个云台的安防室外箱内用BK300WAC24V电源供电,带7个云台的安防室外箱内用BK500W电源供电,现象:带4个云台的在云台不控制情况下画面均正常,但一旦其中一个云台受控后,其余云台画面均有抖动,带7个云台的不控制就有波纹,一旦其中任意一个云台受控7个画面就黑了。供电方案2:每个云台通过一个AC24V 3A变压器供电后,就全部正常,无论是在控制或者不控制的情况下。请问方案1中的BK500W是不是功率不够导致,但BK300W供电为什么不行,请教高手
注:云台为天下数码的,厂家要求配置电源时需要每个陪AC24V 3A的变压器,云台布线都是单棵RVV2*1.0回安防箱,最远点距离为80米。 |