我们这的电梯静止时显示很好 可运行时出现屏幕闪动几下 运行过程中还有网纹 电源电压 12.6V BNC头那检查了 请教各位大大 怎么把这个彻底问题解决~
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无线传输 发表于 2012-11-27 11:31:00
干扰,上抗干扰器行不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dmss 发表于 2012-11-27 13:33:00
估计是电源干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
视鹰电子 发表于 2012-11-27 20:59:00

干扰的问题  线的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xthtdn 发表于 2012-11-27 21:45:00
电源干扰,估计是在电梯电源那块取的电。不好解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mingren119 发表于 2012-12-1 19:38:00
找到毛病了 是电梯里面 视频线缆有一处给挂到了视频线漏在外面 我用绝缘胶带绝缘 固定后解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
game0032 发表于 2012-12-1 22:04:00
谢谢楼主分享的经验,真好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pypzy 发表于 2012-12-4 22:58:00

干扰的问题真的很难搞.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cjm917 发表于 2012-12-5 09:30:00
强点干扰~~~在两端接抗干扰器~一切都OK了~~LZ试试~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
兄弟叫我老代 发表于 2012-12-5 09:35:00

额?LZ,电梯摄像机都是使用电梯自带的随行电缆的

建议以后做电梯时不要自己放视频线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
Mr吴 发表于 2012-12-5 23:15:00

电梯的随行线缆还是用他们厂家的随行扁平电缆好了,我们也试过自己放视频线,效果不是很理想。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
q2444168 发表于 2012-12-6 14:36:00
大家用的都是什么牌子的抗干扰器性价比好一点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sdjnlc 发表于 2012-12-6 17:02:00
电梯最好用质量上乘的电梯专用线缆,电梯运行频率高,抗拉性一定要好,否则用不了多久的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
炎雷 发表于 2012-12-7 09:20:00
与我联系,QQ:715168842
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
破烂的GTR 发表于 2012-12-7 09:31:00
干扰问题!!!电梯的电动机,电缆线传送中的大电缆产生干扰了!