机房UPS供电之后是选择防雷器还是防雷PDU[讨论]...

[复制链接]
wangzhe5566z 发布于: 2011-9-1 14:00 1833 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
UPS出来的电源供电系统,是用防雷器还是在末端直接使用防雷PDU(电源转换器),在工程中遇到这样的问题,请大家讨论一番,实际上是30KVA的UPS,供电给各个机柜中的安防和弱电的主机,以及联动灯(大概40个,每个300W)等设备,原来设计的是送电给一个机柜前在配电箱装防雷器,现在想不装防雷器 ,直接在机柜上装防雷的PDU
[此贴子已经被作者于2011/9/1 14:01:40编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Haidej 发表于 2011-9-2 16:32:00

电源系统的防雷一般做三级防雷保护,经过限压、泄流,才能把窜入机房内电源线路的浪涌降到最低。

 

对于你这个机房电源防雷,建议这样:

 

在机房电源配电箱安装一个B+C两级复合的防雷模块,最大放电电流60KA,然后在机柜中的安防和弱点主机插上电源防雷插座(考虑到成本,不一定要用防雷PDU的,可以用防雷插排)

 

总结1个B+C两级复合的防雷模块、几个防雷插排,成本不到1500,相对于机房的UPS、弱点主机、服务器等成本,就是九牛一毛,但却达到了更安全的级别,有效杜绝了电源线路的雷电浪涌威胁

 

 

欢迎各位大虾发帖交流

 

也可以联系俺,773032994@qq.com,13580576403,

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Haidej 发表于 2011-9-2 16:41:00
以下是引用wangzhe5566z在2011/9/1 14:01:00的发言:
……原来设计的是送电给一个机柜前在配电箱装防雷器,现在想不装防雷器 ,直接在机柜上装防雷的PDU
[此贴子已经被作者于2011/9/1 14:01:40编辑过]

 

 

直接在机柜上装防雷的PDU,那你的30KVA的UPS就危险了,虽然说UPS有稳压和防雷的功能,但防雷的功能有多强大呢?而且防雷PDU的防雷功能呢?一般防雷PDU最大放电电流不过10KA,那么你的安防弱电主机怎能只靠一个PDU防雷这么冒险呢?

 

我经常听说UPS都被打坏了,业主都是要求我们针对UPS进行防雷的。因此建议楼主三思啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
love紫薇6789 发表于 2012-4-13 14:17:00
以下是引用Haidej在2011/9/2 16:41:00的发言:

 

 

直接在机柜上装防雷的PDU,那你的30KVA的UPS就危险了,虽然说UPS有稳压和防雷的功能,但防雷的功能有多强大呢?而且防雷PDU的防雷功能呢?一般防雷PDU最大放电电流不过10KA,那么你的安防弱电主机怎能只靠一个PDU防雷这么冒险呢?

 

我经常听说UPS都被打坏了,业主都是要求我们针对UPS进行防雷的。因此建议楼主三思啊

同意上述所说!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wt379398915 发表于 2012-4-13 15:34:00

学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
梓轩 发表于 2013-2-12 22:16:00
装在末端PDU效果怎么样呢!与防雷器比它效率如何呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皆可道 发表于 2013-3-12 09:40:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
novellandnt 发表于 2013-3-12 10:22:00

二楼正解,不要因为个性问题来专门解决,大楼的一级防雷在做什么?人家的设备都经过设计论证了,出问题也不是出在你这个环节上。你再做也是二三级防雷,没必要在这个问题上纠结。

 