正玄波 发布于: 2012-4-16 20:58 1712 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在做一个小区机房,6栋30层高层,机房100平方,现在土建已沿机房做好一圈扁铁并有4个等点位箱,请问我的静电地板,屏幕墙,录像机、矩阵等该如何接地?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2012-4-17 11:00:00
联合接地,等电位连接。就近接进汇流排。接地电阻小于1欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
双捷 发表于 2012-4-20 21:21:00
接地电阻小于1欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sividi01 发表于 2012-4-21 22:31:00
简单说是共地,但你处理摄像头的时候不一定严格遵从这个,还是以实际效果为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Haidej 发表于 2012-4-23 11:53:00
以下是引用正玄波在2012/4/16 20:58:00的发言:
我现在做一个小区机房,6栋30层高层,机房100平方,现在土建已沿机房做好一圈扁铁并有4个等点位箱,请问我的静电地板,屏幕墙,录像机、矩阵等该如何接地?

 

机房100方,很大啊。

1,机房总电源需安装电源防雷器

2,机房内贵重电子设备需安装对应的防雷器,如硬盘录像机/矩阵应安装多路视频防雷器

3,静电地板下,采用铜带4*40做一个井字接地网(曰:逻辑接地网),与机房的一圈扁铁焊接好,做良好电气连接

4,机房内所有避雷器、设备金属外壳、静电地板支架,等用多股铜芯线就近接到地板下的逻辑接地网

 

基本就是这样了

 

 

还有问题,可联系我QQ773032994   江生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gzlzy 发表于 2012-11-2 17:12:00
弱电能单独接地是最好拉!
回复 支持 反对