千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于实际工程中遇到的问题求解...

[复制链接]
a905922964 发布于: 2012-11-26 22:26 538 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层


做了一套网络监控,前端设备海康的DS864-EI3,终端设备为2台DS-8632N,现在的情况是有一台摄像机在办公室的电脑上显示正常,但是在NVR上没有信号,我用笔记本接在距离这台摄像机最近的交换机上一切正常,可以排除设备自身的问题,现在我想请教一下是不是图中最后那台千兆交换机有问题?如果是它的问题为什么其他29台都正常,单单这一台信号传输不正常呢?讨论一下呀,请高手帮忙解决一下吧

 

详细的看一下我画的图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gundamswat 发表于 2012-11-27 09:11:00
不知道,关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
故宫看海2012 发表于 2012-11-27 09:24:00
首先确定一下摄像机4到最近的百兆交换机距离大概多远,然后你在图上标注的1、2、3位置拼包,看有没有丢包现象,这种情况,你在摄像机4到最近百兆交换机位置增加一台普通的小交换机应该能够解决,5口tp-link的,也就四五十块钱的,应该可以解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bosea057 发表于 2012-11-27 11:06:00

换交换机口测试  不行就再增加一台 

 还有是不线路 和后端设备的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a905922964 发表于 2012-11-27 11:39:00
回复楼上两位,我在位置1用笔记本测试摄像机正常,为什么还在是这台交换机和摄像机之间接交换机呢??还是如果是交换机的问题,我在位置2测试了摄像机4也是一切正常。位置3肯定丢包了,连接正常之后,过10秒左右就掉了,然后自动重连,重连后又是10秒左右就掉了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
a905922964 发表于 2012-11-27 11:40:00
安装两个多月了,一直很正常,就这几天突然出现这样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
a905922964 发表于 2012-11-27 17:29:00
没人遇到过这种问题吗,请高手赐教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
isuny 发表于 2012-11-27 17:41:00

级连层数较多,边缘节点之间由于经历了较多的交换和缓存出现了延时或无法通讯。解决方法是提高上端设备性能或者减少级连的层次

回复 支持 反对

使用道具 举报