这张机房配电系统图是不是很有问题?...

[复制链接]
江南菜子 发布于: 2006-7-14 13:41 15881 次浏览 88 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟今天刚完成这张机房配电系统图,不知是否有问题,请大家指教。
[此贴子已经被作者于2006-7-18 9:06:07编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有88人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hanmo2004 发表于 2006-7-14 14:31:00
图呢?!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ttgping 发表于 2006-7-14 22:10:00
图呢?!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sinolx 发表于 2006-7-20 12:33:00

差不多, 给你提一些建议. UPS输入空开和总空开选的太大,100A应该差不多了, 不需要那么多的防雷器, UPS输出空开应该是1P的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tigeryan 发表于 2006-7-22 14:14:00
以下是引用sinolx在2006-7-20 12:33:00的发言:

差不多, 给你提一些建议. UPS输入空开和总空开选的太大,100A应该差不多了, 不需要那么多的防雷器, UPS输出空开应该是1P的.

同意。另外,UPS OUT处,建议加一个100A输出总开。在总进线处没有看到有电量采集监控装置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
江南菜子 发表于 2006-8-22 11:45:00

谢谢各位大侠,我已经减少了防雷器,电量采集监控装置本设计没做。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tony03 发表于 2006-9-19 10:21:00

四楼,五楼的不是明显在误导别人嘛?

UPS前端的空开应该配3P的,但不要配漏电保护装置,进线三相,这台UPS为30KVA,应该是配三进三出的(杂牌的可能有三单的),那出线空开至少也应该配3P。至于空开的大小,要问UPS厂商,每个品牌的都不一样,根据我以往所配的经验200A是大了点。

用于服务器回路的空开都没配漏保,如果一路发生漏电那会引起上级空开跳闸,所有的用于服务器回路全部断电,建议回路空开配漏保。

还有在UPS输出端要配一个总输出空开。

在总输入空开处、UPS的总输入、输出空开处、还有下面两路总负载处空开要配分励脱扣器+辅助触点,与消防系统联动,不然消防验收会有麻烦,这是一定要配的。

至于电量仪(不是必须的),电压表,电流表,互感器,万向开关建议都配上去。

防雷做了两级不算多,建议在重要负载前,如服务器交换机前配220V防雷插座。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tigeryan 发表于 2006-9-19 14:56:00
以下是引用tony03在2006-9-19 10:21:00的发言:

四楼,五楼的不是明显在误导别人嘛?

技术交流,就算是有错务之处.也是无心为之.

UPS前端的空开应该配3P的,但不要配漏电保护装置,进线三相,这台UPS为30KVA,应该是配三进三出的(杂牌的可能有三单的?山特是杂牌????),那出线空开至少也应该配3P。至于空开的大小,要问UPS厂商,每个品牌的都不一样,根据我以往所配的经验200A是大了点。那么请您细算一下,给出建议值.

给一个建议,你在没有确算之前.少下点结论.呵.....

你知道我与四楼说的1P是指的什么地方开关?看清楚想明白在发言.好不好?

用于服务器回路的空开都没配漏保,如果一路发生漏电那会引起上级空开跳闸,所有的用于服务器回路全部断电,建议回路空开配漏保。

如果你真的要加漏保,并还能正常运行,算是你的幸事.建议你去了解一下PWM开关电源内部结构.特别是关于电容方的常识要知道点.不明白可以去网上查或请教PWM专家.

还有在UPS输出端要配一个总输出空开。

在总输入空开处、UPS的总输入、输出空开处、还有下面两路总负载处空开要配分励脱扣器+辅助触点,与消防系统联动,不然消防验收会有麻烦,这是一定要配的。

你说的方法是可行的.但是我现在没有看出NSD开关这个型号是没有辅助点的.可不可以加到自动转换的ATS处呢?

另外,我不清楚你们那里消防是否真的会让IDC中心的运行UPS停机.到底是新风和空调还是全停你能搞清楚?

至于电量仪(不是必须的),电压表,电流表,互感器,万向开关建议都配上去。

防雷做了两级不算多,建议在重要负载前,如服务器交换机前配220V防雷插座。

220V防雷插座。?对于己安装有一二级防雷模块,而且是经过三三UPS的后端,并没有引出机房空间之外,有必要?建议你去看一下,防雷分区的那国标小本本.呵...有钱就装吧,实用不实用.谁知道?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tony03 发表于 2006-9-20 09:21:00

楼上的:

三特30Kups,型号3C3-30KS,市电力输入空开三相100A,输出空开三相75A.KELONG30Kups,型号FR-UK3130,三单机型输入空开200A/3P,输出空开200A/1P.

UPS后端用不用分励脱扣的问题,消防的要求,有火警时防火分区内非消防用电电源必须能切断.

[此贴子已经被作者于2006-9-20 9:52:29编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tigeryan 发表于 2006-9-21 18:07:00
以下是引用tony03在2006-9-20 9:21:00的发言:

楼上的:

三特30Kups,型号3C3-30KS,市电力输入空开三相100A,输出空开三相75A.

这与我们当时建议值有多大区别?

--  作者:tigeryan
--  

KELONG30Kups,型号FR-UK3130,三单机型输入空开200A/3P,输出空开200A/1P.

你所说这个型号我在网上查不到他的技术参数.他们公司名叫.厦门科华恒盛股份有限公司 网站是.http://kehua.com.cn/ProductShow.asp?ArticleID=153,打了此公司网站上的电话.接电小姐讲他们那里没有技术人员.(YUN).然后给一个深圳的电话.83854465接听电话先生说他不懂技术,给了另一个座机33832491打此电话无人接听.其它你如果查看图纸就能明白.楼主的UPS根本不是三一型号.我们提出的用单极开关是指负载端.

UPS后端用不用分励脱扣的问题,消防的要求,有火警时防火分区内偶做的银行结算中心(深圳中信广场),在消防启动时,UPS是不准停的.还有就是你说的非消防用电电源必须能切断.不清楚这个"能"字,还是应用必须???

[此贴子已经被作者于2006-9-21 18:07:29编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
brinkwolf 发表于 2006-9-24 12:10:00
hehe youyitao
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ynwenukh 发表于 2009-4-15 12:01:00

没图啊,怎么回事啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
syh110 发表于 2009-4-24 09:56:00
看不见图呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
vlibaoquan 发表于 2009-5-12 11:24:00

??????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
sadf234234 发表于 2009-5-13 20:52:00
唉,还是下载不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ydengfeng 发表于 2009-5-14 10:25:00
看不到图
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ydengfeng 发表于 2009-5-14 10:25:00
新手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kjlily79 发表于 2009-5-14 13:19:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
sjl1982430 发表于 2009-5-14 16:33:00
无法下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
9874jack 发表于 2009-5-15 00:20:00
无法下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

12345下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城