一.CRT目录文件简介

CRT软件的文件存于安装目录中,这里假设为C:\CGP\CRT_PRO。 以下如未指明全路径,则默认为C:\CGP\CRT_PRO,C:\CGP\CRT_PRO目录下含以下文件目录:

1.BIN目录含可执行程序

2.GraphicFile目录含WINDOWS格式的BMP文件以及其他图形文件

l    COVER.BMP为封面图形(可以用户定制)

l    EST.BMP为EST简介时显示的图形

l    Section.bmp为显示立面图窗口的背景图形(可以用户定制)

l    *.BMP为各个楼层的平面图

l    DEVICE目录含各种元件在各种状态下的图形文件,包括用户自定义的元件类型的图形文件

l    Legend目录含图例的图形文件

l    TVIcon目录含工程数据树形结构的图形文件

3.DATA目录含数据文件:

lPROJECTINFO.TXT为用户定制文件,请根据具体工程配置修改

lDEVICE.*为元件数据库文件,它记录工程信息,探头,模块数据

数据库文件一般包含*.DB,*.VAL,*.PX三个文件,复杂的数据库文件可能包含更多的文件。例如这里元件数据库文件包含DEVICE.DB,DEVICE.VAL,DEVICE.PX三个文件。以下提及数据库文件提及若未特别说明均做此解释。

lFLOOR.*为建筑立面图图形数据库文件

lTYPE.*为元件类型数据库文件

lMESSAGE. *和HISTORYMSG. *为信息数据库文件

lPROJECT*.DAT为工程系统文件,请勿修改

lLABEL2CDI*.INI为引入SDU数据的模板文件,用于CRT程序引入SDU数据,详细内容见后

lUserDeviceType.txt为用户自定义元件类型的定义文件

lUserDict.txt为用户自定义词语翻译转换的定义文件

lTEMPLATE.CGP为向下兼容性保留

4.DRIVER目录含软件KEY的设备驱动程序及其安装程序

5.TEXT目录含说明文件

6.DWG目录含AUTOCAD图形文件

lCRT SYSTEM.dwg为建筑立面AUTOCAD图形样板文件

lDfc_pro.lsp和DFC.LSP为AUTOCAD程序文件

7.HLP目录含帮助文件(保留将来使用)

8.LOG目录含程序记录文件(安装后未建立,程序运行时根据需要建立):

9.SOUND目录(保留将来使用)


二.封面的制作

封面的图形存于GraphicFile目录, 名为”COVER.BMP”。 可以使用扫描仪将建筑物的表现图扫描下来, 存为WINDOWS的BITMAP位图格式的”COVER.BMP”文件, 置于上述目录即可。 应保持宽 : 高=915 : 500左右, 如比例相差较大, 则图形比例失真相应增大。立面图窗口的背景图形Section.bmp亦可同样制作。


三.立面图的制作

立面图的图形信息存于DATA\FLOOR.* 数据库文件中,CRT程序可以通过中间过渡性文件FLOOR.TXT引入。

例如FLOOR.TXT:

[SECTION FloorInfo]

[Floor]01层

[BMPFN]01层

[DisplayLabel]01层

[VERTEX]4 250 607 650 607 650 577 250 577

上例中,

l        [Floor]后的字符串表示楼层名称。这里是”01层”。

l        [DisplayLabel]后的字符串表示楼层显示名称,将显示于CRT的立面图的对应楼层内。这里是”01层”。

l        [BMPFN]后的字符串表示楼层平面图的BITMAP位图文件名称。 这里是”01层”,指示01层的楼层平面图形文件名为”01层.BMP”。

l        [VERTEX] 后的字符串表示本层在立面图的坐标。 其第一个数字表示本层坐标点的个数,以后依次为各点的坐标(一个坐标对应X,Y两个值)。坐标系以屏幕的左上角为原点,向右和向下分别为X和Y的正方向。

可以通过AUTOCAD(推荐R14版本)及CRT提供的应用工具完成这一工作, 步骤如下:

1.在AUTOCAD中,打开”DWG\CRT SYSTEM.DWG”, 将建筑立面图的轮廓画在方框内。 注意力求图形布局美观, 不要MOVE或SCALE图形。

2.在命令行键入(LOAD  “dfc_pro.lsp”)  回车

3.在命令行键入dfc_pro  回车

4.在命令行按提示键入w  回车  877  回车  677  回车

5.输入CRT的安装目录,例如 C:\CGP\CRT_PRO,注意若目录名称包含空格,

则必须以字符”$”代替空格,这是因为AUTOCAD不接受空格字符。

6.在命令行依次输入各个楼层名称及其端点,注意:按逆时针方向顺序点选立面图中楼层端点

7.生成楼层立面图定义文本文件DATA\FLOOR.TXT

8.在CRT中以编辑方式启动,打开数据库窗口,选择文件->引入->楼层信息,从对话框中选择楼层立面图定义文本文件,例如FLOOR.TXT,则程序自动将FLOOR.TXT的内容引入到楼层数据库FLOOR.*中

注意:目录DATA\FLOOR.TXT在引入时应已经存在,并且不要引入相同的楼层,否则将出错。在数据库窗口揿CTRL+DEL可以删除当前记录。


四.工程简介的输入

工程简介信息存于DATA\ PROJECTINFO.TXT文件的[工程信息]段。

例如:

[工程信息]

工程名称=上海XX大厦

详细信息=上海XX大厦CRT系统 2000-07-01

上例中,

l        工程名称后的字符串表示工程名称。

l        详细信息后的字符串表示工程简介的内容

可以直接修改PROJECTINFO.TXT的对应部分

 

五.平面图的制作

各个楼层的平面图以WINDOWS的BITMAP位图格式存于GraphicFile目录下。平面图文件名应和FLOOR.*楼层名称对应。

可以通过AUTOCAD(推荐R14版本)完成这一工作, 步骤如下:

1.        在AUTOCAD中绘制平面结构图。 画一方框(宽 : 高=2000 : 1045)将图形包括, 注意力求图形布局美观。

2.        添加AUTOCAD中的打印机, 步骤如下:

l      点击Tools-->Preference菜单项,进入对话框。

l      在PRINTER页下点击New按钮

l      选择列表框中Raster file export ADI 4.3, by Autodesk Inc项

l      在enter a description 编辑框中键入名称, 如”2000X1045”

l      在Supported Models 中选11. User defined

l      在width项输入2000, 如 Enter width in pixels, 16 to 8000 <8000>: 2000

l      在height项输入1045, 如Enter height in pixels, 16 to 8000 <8000>: 1045

l      选1.Microsoft Windows Device-independent Bitmap (.BMP)格式

l      选1. Monochrome(可选彩色,但要综合考虑文件大小和显示速度的因素)

l      键入回车返回对话框

l      点击Save as current按钮

l      点击OK按钮退出对话框

3.        将平面结构图在上述默认打印机中以Windows范围打印, Windows的范围即为方框。 注意指定文件名为GraphicFile目录下的相应文件。

4.        针对黑白图,使用WINDOWS 9X的画图工具打开上步建立的文件, 同时揿CTRL+I键, 使图形反色并保存。

应选择合适的BITMAP图形的大小(上述为2000X1045), 太大则文件大, 且显示速度慢, 太小则文件不清晰。 但应保持宽 : 高=2000 : 1045。 图形亦可为彩色,但要注意色彩对比,保证能清晰分辨出其中的元件。

 

六. 探头模块信息的输入

探头模块信息存于DATA\DEVICE.* 数据库文件中

例如:

[元件地址]1020001

[型号]siga_ps

[安装位置]0322房间

[用户信息]烟感探测器

[所在楼层]03层

[X坐标]1765

[Y坐标]321

[备注]

[序列号]3901005321

[个性码]-1

上例中,中括号内为元件数据库的字段

l        [元件地址]后的字符串表示探头或模块的地址。

l        [型号]后的字符串表示探头或模块的类型。

l        [安装位置] 后的字符串表示探头或模块的安装地点(不需含楼层)

l        [用户信息]后的字符串表示探头或模块的名称, 如烟感探测器, 温感探测器, 手动报警按钮, 水流指示器, 消火栓按钮等,以上为报警元件,含“反馈”的名称为反馈模块,含“控制”的名称为控制模块,注意:元件名称限定为这些内容和用户自定义的元件类型,请参考图例中的名称。

l        [所在楼层]后的字符串表示探头或模块所在的楼层, 楼层名应和FLOOR.*的楼层名一致。

l        [X坐标]后的字符串表示探头或模块在楼层平面图中的X坐标。

l        [Y坐标]后的字符串表示探头或模块在楼层平面图中的Y坐标。

l        [备注]后的字符串表示探头或模块的备注信息。

l        [序列号]后的字符串表示探头或模块的序列号。

l        [个性码]后的字符串表示模块的个性码。-1表示没有个性码。

可以按如下方法一次性输入大量数据(若是EST3,推荐直接引入SDU中的数据库,方法见后):

1.在编辑模式下激活数据库窗口

2.点击按钮面板的添加按钮

3.在添加对话框中输入元件信息,在元件地址输入连续元件的首尾地址:

如1020001 - 1020100

[型号]siga_ps

[安装位置]03房间

[用户信息]烟感探测器

[所在楼层]03层

[坐标]50 50

[备注]

以上表示添加地址为从1020001到1020100的100个设备, 均为siga_ps的烟感探测器, 均在03层, 其他信息在以后各步中修改。

4.将各探头移动到各自位置(方法见后)

 

七.修改探头或模块的数据

在编辑模式下运行CRT,激活数据库窗口,修改数据步骤如下:

1.      一次修改一条记录

l        将当前记录指向欲修改的元件。

l        修改各项

l        将当前记录指向其他元件(将当前记录改变则自动确认修改)。

2.      一次修改多条记录,且各项记录的同一个字段修改成同样的内容,注意一次只能对一个字段进行多条记录修改

l        选择所有欲修改的元件

l        选中“修改选中记录”核选框

l        修改各项并确认后则所有选择的元件全部修改了(将当前记录改变则自动确认修改)

 

八.定位一层部分或全部探头或模块

在编辑模式下运行CRT,激活数据库窗口,移动元件位置步骤如下:

l        选择欲移动位置的元件(必须在同一层内)

l        选中定位选中记录

l        在自动打开的平面图中依次点击各个元件的位置

l        完成后关闭平面图,可以观察到数据库窗口中X,Y坐标值已经改变

 

九.移动探头或模块的位置

在编辑模式下运行CRT,激活数据库窗口,移动元件位置步骤如下:

l        将当前记录指向欲移动位置的元件

l        点击按钮面板的打开楼层按钮

l        在自动打开的平面图中,选中菜单楼层平面图->显示本层元件

l        在自动打开的平面图中,选中菜单楼层平面图->移动元件

l        拖动元件图标以移动元件

 

十.引入EST3的3-SDU中的数据库到当前元件数据库中

在编辑模式下运行CRT,激活数据库窗口,步骤如下:

l        确认系统上安装了3-SDU,并且含有欲制作CRT的工程

l        点击菜单文件->引入->SDU数据库

l        在引入数据库对话框中选择工程及其版本

l        点击高级按钮

l        在读表规则中,根据Label的命名规则来指定读表规则

l        选定所读元件的类型

l        确认选中“应用以上规则”

l        选择OK,退出读表规则对话框

l        选择OK,引入数据库中的数据

   注释:读表规则


   根据Label的命名规则来指定程序如何读表,分楼层和其他两种

楼层规则表示程序如何判定元件的楼层,例如:

Label中包含

楼层

FLR1_

01F

FLR2_

02F

表示Label中包含FLR1_字符的元件就认为是01F的,

表示Label中包含FLR2_字符的元件就认为是02F的

其他规则表示程序如何判定元件的其他信息,例如:

Label中包含

用户信息

类型

安装地点

备注

YANGAN

烟感探测器




表示Label中包含YANGAN 字符的就认为是烟感探测器,其类型由SDU数据决定。

在读表规则窗口中可以将读表规则存入硬盘(“存盘”按钮)或从硬盘读出(“打开”按钮)。强烈推荐制作EST3的数据时,首先利用引入功能代替完成大部分的数据输入工作,其间可以不断完善读表规则,反复引入和删除全部元件直至满意。


十一. CGP.INI

CGP.INI存在于WINDOWS目录(WINDOWS98/ME系统默认为X:\WINDOWS, WINDOWS NT/2000系统默认为X:\WINNT)下,

其[CGP Directories]段(2.1版本以前为[程序目录] 段)的AppDirectory项表示CGP的安装目录,用户安装后可能需要手工修改它。

十二. UserDict.txt

UserDict.txt 存在于DATA目录, 为用户自定义词语翻译转换的定义文件。

每行表示一个词句翻译,"|"之前为英文,"|"之后为翻译后的中文,例如:

english|中文

Power supply or Internal fault|电源或内部故障

Channel 1 Communications|线路1通讯故障

十三. UserDeviceType.txt

UserDict.txt 存在于DATA目录, 为用户自定义元件类型的定义文件。

其格式说明如下:

";" 起始的行表示注释行

"[]" 表示section(段)

"item=content" 表示某一段的某一项等于某一值

[UserDefineDevice#] 表示定义第#个用户元件类型, #必须依次为1,2,3,...字母的大小写是区分的

例如用户定义的元件类型“用户元件类型1“:

 [UserDefineDevice1]

Name=用户元件类型1

NORMAL_BMP=CONTROL_NORMAL.bmp

MONITOR_BMP=CONTROL_MONITOR.bmp

TROUBLE_BMP=CONTROL_TROUBLE.bmp

SUPERVISORY_BMP=CONTROL_SUPERVISORY.bmp

ALARM_BMP=CONTROL_ALARM.bmp

ACTIVE_BMP=CONTROL_ACTIVE.bmp

EDIT_BMP=CONTROL_EDIT.bmp

UNKNOWN_BMP=CONTROL_UNKNOWN.bmp

其中,

"[UserDefineDevice1]" 表示定义第1个用户元件类型

"Name=用户元件类型1" 表示元件名称是用户元件类型1

"NORMAL_BMP=CONTROL_NORMAL.bmp" 表示元件normal状态的显示图标为CONTROL_NORMAL.bmp

注意CONTROL_NORMAL.bmp必须是16X16的彩色windows位图,并且存在于目录GraphicFile/DEVICE中以下的位图同样有此要求

"MONITOR_BMP=CONTROL_MONITOR.bmp" 表示元件monitor状态的显示图标为CONTROL_MONITOR.bmp

"TROUBLE_BMP=CONTROL_TROUBLE.bmp" 表示元件trouble状态的显示图标为CONTROL_TROUBLE.bmp

"SUPERVISORY_BMP=CONTROL_SUPERVISORY.bmp" 表示元件supervisory状态的显示图标为CONTROL_SUPERVISORY.bmp

"ALARM_BMP=CONTROL_ALARM.bmp" 表示元件alarm状态的显示图标为CONTROL_ALARM.bmp

"ACTIVE_BMP=CONTROL_ACTIVE.bmp" 表示元件active状态的显示图标为CONTROL_ACTIVE.bmp

"EDIT_BMP=CONTROL_EDIT.bmp" 表示元件edit状态的显示图标为CONTROL_EDIT.bmp

"UNKNOWN_BMP=CONTROL_UNKNOWN.bmp" 表示元件unknown状态的显示图标为CONTROL_UNKNOWN.bmp

十四.数据库操作的一些技巧

1.        删除当前记录

揿“CTRL+DEL”键

2.        删除元件数据库的大量记录

先选中所有欲删除的记录,点击菜单数据->删除选中记录

3.        添加一条记录

使数据库最后一条记录成为当前记录,揿“下箭头”键,自动添加一条空白记录,输入即可。

4.        移动到当前记录的第一个字段

揿“HOME”键

5.        移动到当前记录的最后一个字段

揿“END”键

6.        确认对当前记录的修改

移动到其他记录即可

7.        移动到数据库头

揿“CTRL+HOME”键

8.        移动到数据库尾

揿“CTRL+END”键

9.        过滤

通过设定过滤条件使数据库只显示特定的元件,设定的条件包括元件类型,楼层,地址范围,用户信息,各个条件可以进行逻辑与,或,非操作。请注意字母的大小写。适当过滤后可以大大提高程序的数据库操作速度。

例如,欲只察看“01层“的“siga_ct1“元件,则在打开过滤表单后,选中Filterd检查框,在Type条件中,选择复合框中的“siga_ct1“,点中选定类型;在Floor条件中,选择复合框中的“01层“,点中选定楼层;然后点击确定按钮。这时数据库窗口只显示“01层“的“siga_ct1“元件。

10.    选择

通过设定选择条件使数据库中符合特定条件的元件被选择(以绿色背景表示),设定的条件包括元件类型,楼层,地址范围,用户信息,各个条件可以进行逻辑与,或,非操作。按钮高级可以根据元件特定的项目的内容来选定记录,这一功能让用户更自由地选择元件。请注意字母的大小写。

例如,欲只选择地址在1030001-1030060范围内的“烟感探测器“元件,则在打开选择表单后,先将所有元件取消选择,方法为:取消选中Select检查框,在四个条件中的All/Spec中全都选中全部,然后点击确定按钮,这时数据中选中记录数为0了(可以察看数据库窗口的状态栏提示),第二步是选择指定记录:在Address Range条件中,在编辑框中输入“1030001-1030060 “,点中选定地址;在UserMessage条件中,选择复合框中的“烟感探测器“,点中选定类型;然后点击确定按钮。这时数据库窗口将选择地址在1030001-1030060范围内的“烟感探测器“元件。

 

11.    查找

根据元件地址查找元件,若找到则将其置为当前记录

12.    添加

向数据库中添加多个元件,并且能够预设值和自动排列元件

13.    排列元件

排列某层或全部楼层的元件成行列矩阵位置,容易分清元件,防止重叠

14.    部分引入

用其他的元件数据库更新或添加当前元件数据库

15.    部分引出

将当前元件数据库根据条件输出为另一个新的元件数据库

16.    拷贝楼层

复制标准层的元件数据

17.    应用模板

将元件数据库中选中的记录按照要求更新,这是一个功能很强的编辑工具


    灵活运用这些编辑功能可以大大提高工作效率,建议多多使用,并且注意保存数据和备份数据,以防误操作造成数据丢失。


特别提示及排错指南

1.  EST3的SDU的设置

l            采用EST3主机时, 应将装有串口卡的Cabinet的Port配置为GATEWY TYPE II, 推荐19200或4800BPS,校验位固定为无校验,CRT计算机的串口与其连接。

2.  EST2的SDU的设置

l            采用EST2主机时, 应将Port配置为Printer, 推荐9600或4800 BPS,校验位固定为偶校验,CRT计算机的串口与其连接。

3.  IRC3的软件的设置

l            采用IRC3主机时, 应将Port配置为Printer, 推荐2400或4800 BPS,校验位固定为偶校验,CRT计算机的串口与其连接。

4.  CRT的设置

l           CRT的默认配置为COM1和19200 BPS ,若实际配置不同, 则应修改DATA目录下的PROJECTINFO.TXT, 例如EST3的SDU设置PORT1为GATEWY TYPE II, 的波特率为9600BPS, 计算机使用COM2与EST3通讯。 则用文本编辑器如NOTEPAD.EXE打开PROJECTINFO.TXT, 编辑其相应内容如下:

[ECPEST3COMM]

BAUDRATE=9600

PARITY=0

PORTID=2

l          编辑PROJECTINFO.TXT的相应内容, 可控制CRT的一些特性

[Project]

Name=上海XX大厦

Detail=上海XX大厦CRT系统 2000-07-01

[GeneralOption]

AutoConnect=Y

FAMachineConnect=

LanguageCodePage=936

[*COMM]

BAUDRATE=19200

PARITY=0

PORTID=1

以上各项意义如下:

[Project]描述工程的信息

Name表示CRT工程名称

Detail表示CRT工程的详细信息

[GeneralOption]描述总体选项

AutoConnect表示是否自动连接消防主机,Y表示是,N表示否

FAMachineConnect表示CRT主机类型,ECPEST3,IRC3,EST2分别表

示EST3,IRC3,EST2

LanguageCodePage表示语言版本的种类,

936  --Simplyfied Chinese

950  --Taditional Chinese HongKong,并需将BIN\\ZHH\*.EXE覆盖BIN中的文件

  1252 --English (U.S.),并需将BIN\\ENU\*.EXE覆盖BIN中的文件

[*COMM] 描述串口的信息,[ECPEST3COMM],[IRC3COMM],[EST3COMM]分别表示EST3,IRC3,EST2的串口的信息,另外[PRINTCOMM]表示连接串口打印机的串口的参数

BAUDRATE表示通讯串口波特率,19200表示19200BPS,等等

PARITY表示通讯串口奇偶校验,0表示无校验,1表示奇校验,2表示偶校验,一般不用设定。

PORTID表示通讯串口,1表示COM1,2表示COM2


5.  数据的输入请参考光盘的SAMPLES目录的文件

6.  计算机屏幕分辨率置于1024X768, 象素点为16位彩色

7.  若程序启动时出现扉屏后停止,请检查PROJECTINFO.TXT中串口的设置和数据库的正确与否。

8.  进入程序编辑模式:在程序刚启动时揿住F10键直到提示输入密码, 输入密码即可进入编辑模式

9.  演示版CRT的运行不需要KEY,但是它有如下限制:楼层数不大于4层,点数不大于40点。但以编辑模式运行时无此限制。安装后DATA\DEMO目录下有演示版数据,可将他们拷贝到DATA\目录下覆盖原文件。

10.            实时信息打印问题

当运行CRT的PC机连接并在WINDOWS中正确安装了打印机,按默认的设置是可以打印实时信息的,若以行方式打印则推荐EPSON-LQ300K等行式穿孔纸针式打印机,最好兼带串口和并口。若实时信息打印发生问题,可以选择以下几种方法之一:

1)    实时信息由EST3串口打印,若3SDU为2.0版,打印机为EPSON-LQ300K,则可以将打印机设为串并口自动切换模式(详见打印机说明书),打印机的并口接PC机,串口接EST3。此方法简单易行。

2)    实时信息由PC机并口按行打印,此方法可能要费周折,步骤如下:

A.    将打印机设为串并口自动切换模式或并口模式

B.     在WINDOWS中安装EPSON-LQ300K

C.     确认在WINDOWS的DOS窗口命令“TYPE AFILE.TXT > PRN” 可以正常打印,其中“AFILE.TXT”为在当前目录的任意文本文件,否则到WINDOWS的打印机设置中调整打印机的属性,主要是详细资料中的后台打印设置和端口设置。

D.    修改DATA\PROJECTINFO.TXT,在[GeneralOption]段中,添加或修改为以下项目:

[GeneralOption]

PrintRealTimeMessageKind=0

E.     运行CRT测试,若不能打印实时信息,则将打印机关掉数秒再打开再测试。

F.      这种调试较繁,需要耐心在开关打印机,启闭CRT,启闭WINDOWS,调整B中的内容等步骤中调试。

3)    实时信息由PC机并口按页打印,不推荐此法,因为一条信息打印一页

A.    将打印机设为串并口自动切换模式或并口模式

B.     在WINDOWS中安装EPSON-LQ300K

C.     修改DATA\PROJECTINFO.TXT,在[GeneralOption]段中,添加或修改为以下项目:

[GeneralOption]

PrintRealTimeMessageKind=1

4)    实时信息由PC机串口按行打印,此法会稍许降低CRT的速度

A.    将打印机设为串并口自动切换模式或串口模式

B.     连接PC机的一个串口(设为COM2)到EPSON-LQ300K的串口

C.     修改DATA\PROJECTINFO.TXT,在[GeneralOption]段中,添加或修改为以下项目:

[GeneralOption]

PrintRealTimeMessageKind=2

D.    修改DATA\PROJECTINFO.TXT,在[PRINTCOMM]段中,添加或修改为以下项目:注意串口设置与打印机一致

[PRINTCOMM]

BAUDRATE=9600

PARITY=0

PORTID=2

11.            数据库窗口中不能显示汉字或汉字显示为“#”

这是因为BDE数据库未正确设置导致,设置方法为:

1)在WINDOWS中,开始è设置è控制面板,点击“BDE Administrator”打开BDE Administrator窗口

2)在左侧窗口选择“ Configuration”面板,选择”Configuration”è”Drivers” è”Native” è”Paradox”, 在右侧窗口将”LANGDRIVER”项改为”Paradox China 936”

3)关闭BDE Administrator窗口,提示保存数据时确定,重启WINDOWS

12.            平面图文件存在于GraphicFile目录,但在CRT打开平面图时提示出错

检查平面图文件名是否和楼层数据库的楼层名称一致,并确认平面图文件没有只读属性(可以在资源管理器中用鼠标右件点击文件察看和修改)

13.            在Windows XP中,当程序收到信息后,数分钟不响应用户操作,然后恢复正常。请检查Windows有无设置打印机。