千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频线可否用屏蔽电源线代替...

[复制链接]
lzr1912 发布于: 2012-6-15 21:39 794 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
SYV-75-5 视频线能不能用RVVP 的电源线代替使用?每个点的距离在300米以内?请高手指教!!
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QD2010 发表于 2012-6-16 09:46:00

可以有创新,但更要有专业精神!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
灵犀子 发表于 2012-6-16 11:23:00
以下是引用lzr1912在2012/6/15 21:39:00的发言:
SYV-75-5 视频线能不能用RVVP 的电源线代替使用?每个点的距离在300米以内?请高手指教!!

这个不可以。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lzr1912 发表于 2012-6-16 11:29:00
并不是我们不专业,而是客户是一家电缆厂,他们生产不了SYV视频线, 但可以生产RVVP屏蔽电源线,因此客户希望用他们自己的线,一方面节约成本另一方面客户用自己的东西也放心
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a445111043 发表于 2012-6-16 12:04:00
让他做成双绞的。那就可以改用双绞传输啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fushun1234 发表于 2013-6-24 10:00:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liyao8429 发表于 2013-6-24 10:31:00
双绞线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lyc68667 发表于 2013-7-26 17:57:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ftianyi 发表于 2013-7-26 18:15:00
没办法临时可以用一下,但大量使用还是算了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lengdw 发表于 2013-7-26 19:37:00

 一定不能用.

阻抗不匹配.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
szxiao 发表于 2013-7-26 21:37:00

让客户用RVVP线换你的视频线

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城