4101SN是总线继电器模块,没有地址选择,4204模块就要选择,但4204是ECP设备,而4101SN是V-PLEC设备)本身带一个防区,和一个继电器(28V.2A),与120配合使用是接在总线上,继电器只能和自带防区捆绑,首先进入防区编程把防区自学到120主机,(注:当进入到是否为V-PLER防区是,要选YES),再进入继电器编程选择继电器动作状态,一般选2,即常闭状态,再选择继电器触发状态,一般为报警,,再选择启动防区,(即在防区编程中设置的4101SN本身自带的防区号)防区列表等不要编程(当编触发类型,如选择了3,即周边防区,则所有的周边防区的其中一个报警,则继电器自动吸合),停止防区也选择自带防区,当到设备类型时,选择0,即V-PLEC设备,下一步问你捆绑防区号时,也输入自带的防区号(如不是自带防区号,则该防区报警时并不发出4101SN的继电器动作),其余不动,一直到退出编程,这样就可以实现自带防区报警时,触发继电器动作。
4101SN的动作只能与自带防区捆绑,不能识别防区列表,所以防区列表对4101无效,对4204模块有效,如红外探头为常开的,要并接一10K电阻,如红外探头为常闭的,要串接一10K电阻,要使自带防区有效,需要剪断4101SN模块中的白色线。
进入防区编程,选择对应的防区类型,在防区输入类型的编号时选择06(序号式总线),当键盘显示 011V-PLEX RELAY
1=YES 0=NO 是输入1,再自学防区序列号,完成防区编程。
在编程状态下按*直到显示 OUTPUT PGM
1=YES 0=NO 0 输入1进入继电器编程键盘显示:
ENTER OUTPUT #
00=QUIT 00 输入一个继电器编号,这里我们输入01
ENTER OUTPUT #
ZN 601 01 按3次*继续这里显示01继电器的开启情况和关闭状态
01 OUTPUT ACTION
STAY CLOSED 2 这里我们一般选择2(2表示常闭状态)按*继续 01 START EVENT
ALARM 1 这里一般选择1 (1表示报警触发)
按*继续 防区列表不要编输入00跳过
01 START:ZONE #
011 011表示4101SN在防区编程的防区号
按3次*结束继电器开启编程,进入关闭编程显示:
01 STOP :ZN LIST
00 防区列表不用编按*继续
01 STOP:ZN TYPE
DISARMING 22 这里我们选择22(22表示撤防停止继电器动作)
按4次*显示 01 V-PLEX ZONE #
11 输入对应的防区号
按3次*结束继电器编程,退出编程模式 |