<p>原有网线为5类,下到墙体中。现在防雷办突然说不合格,要求必须6类网线,而且必须走铁管、走桥架。</p>
<p>走廊两侧都有办公室,是不是需要在走廊的两侧各走一道桥架,然后用铁管穿进室内,坐上明盒。</p>
<p>貌似只能这样做了,但是会很难看的啊!</p>
<p> </p>
<p>请教高手有什么更好的办法。</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
小肥仔86
当前离线
积分
525
沙发
小肥仔86
发表于 2012-8-12 21:14:00
能用无线的吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
xk2615
当前离线
积分
304
板凳
xk2615
发表于 2012-8-14 14:29:00
桥架应该是在吊顶内吧,一条桥架,向两侧房间出KBG管还可以吧。房间内,把墙破开,埋KBG+金属暗盒,然后墙再修补上就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
无线传输
当前离线
积分
8868
地板
无线传输
发表于 2012-8-14 16:58:00
<p>可以加无线AP</p>