uniquenssltd 发布于: 2011-4-13 11:36 781 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    想问大家一下,用国标5类和超5类双绞线传输视频信号的情况下,无源、前段有源后端无源、有源情况下双绞线的传输距离各是多少?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gskqr 发表于 2011-4-14 08:27:00
1000米,应该可以达到吧,有源的传输距离远一些,抗干扰也强一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sxp1118 发表于 2011-4-14 10:42:00
分析的对....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
一朵老花 发表于 2011-6-30 17:30:00

1000米  ?  有依据吗 ?还是实践出来的??

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qun123456 发表于 2011-6-30 18:06:00

如果成熟的品牌的产品可以达到这个传输距离。

 

检测依据是SJ/T11121-1997    14861-93应用电视设备安全要求及试验方法。

 

品牌产品及厂家可为你提供实践的案例和检验检测报告以及项目工程验收报告。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gtxyzqf 发表于 2011-6-30 20:29:00
正好有个工厂项目用到双绞线,测试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huzhouxzx 发表于 2011-7-1 11:28:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
月亮使者 发表于 2011-7-21 16:52:00

高深

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
东陵大盗 发表于 2012-7-7 19:06:00
这个没试过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
chaohaizi 发表于 2012-7-7 22:26:00
依次为300,500.1000
回复 支持 反对

使用道具 举报