千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教防雷接地有重影干扰...

[复制链接]
今期流行 发布于: 2012-7-5 09:04 666 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

   前端用了3合1的防雷器地极是用机房弱电地极专门做了一个。当防雷器地线扭在一起接在地线引出到各个点的10平方地线上,就出影有A摄像机有B摄像机的轻微影像。 

   这是什么原因?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
今期流行 发表于 2012-7-5 23:31:00
没一个高人能回一回?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
seing020 发表于 2012-7-6 00:47:00
接地 一般做的都不规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2012-7-6 08:22:00

需要介绍:摄像机安装方式,供电方式,传输方式,所用线缆,传输距离,系统概况,连接关系,防雷器安装位置、数量,系统接地情况等,

你是每路摄像机都同时配一根从主机到摄像机的“10平方地线”?

图像干扰:防雷器接地线连接“10平方地线”,有干扰,不连接时有没有干扰?还做过哪些判断性测试?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xcsxyw1125 发表于 2012-7-6 13:28:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
587138 发表于 2012-7-6 13:32:00

防雷不接地不行么,非要接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kerritain 发表于 2012-7-7 08:22:00
应该是回路干扰,把防雷器接地线断开,我们都是这么解决...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
joresonlou 发表于 2012-7-7 12:19:00
一般 接地 就 行了、
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆