千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创] 综合布线设计的难点--计算问题啊...

[复制链接]
爱小妮 发布于: 2012-2-9 17:05 1416 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
计算问题,好难啊,有谁能教教我,我完全没有概念啊
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangtaowow 发表于 2012-2-10 07:03:00
我也觉得精细难点,觉的只能能估算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
狂人如我 发表于 2012-2-10 22:00:00
<p>一般都是估算吧,有公式可以计算不过都要加富裕量的</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
palm4444 发表于 2012-2-14 15:21:00
你要计算什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jack-ice 发表于 2012-2-16 22:35:00
看图纸再看再场 安装是什么要求的, (线长度+预留)*1.1~1.5&nbsp; 预算是这样算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
会者定离 发表于 2012-2-22 11:21:00
<pre><b>综合布线工程中网线的计算公式</b><br/>
<br/>
<b>1.(</b><b>最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 </b><br/>
<br/>
平均线长*信息点=需要的线缆总数 <br/>
<br/>
线缆总数/305=需要多少箱线 <br/>
<b><br/>
2. </b><b>线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 </b><br/>
<br/>
箱数:线数x信息点数/305 <br/>
<br/>
<b>3. </b><b>(最远距离 + 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数。 </b><br/>
<br/>
其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 <br/>
<br/>
<b>4. </b><b>最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余 </b><br/>
<br/>
<br/>
</pre><pre><b>不按公式的算法: </b><br/>
<br/>
按公式算线长,以我的经验是一定不准的 <br/>
<br/>
但是也没有一定准确方法 <br/>
<br/>
在施工的过程里还有不可预测的变动呢 <br/>
<br/>
我们国家对八芯双绞线(包括五类,超五类,六类)最长布线距离规定在一百米以内 <br/>
<br/>
设计院设计图纸的时候一定也会考虑到 <br/>
<br/>
那么一般情况下最短的线应该在十米左右,最长的线在九十米左右(留十米的余量) <br/>
<br/>
平均一下,每根线在五十米左右 <br/>
<br/>
如果穿越楼层的话,每根再加个楼层高度就可以了 <br/>
<br/>
误差不会太大 <br/>
<br/>
<b>最关键还是要看现场情况,以及要熟练看懂图纸,这个是要时间和磨练的</b></pre>
<p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
meiwenbin85 发表于 2012-2-22 17:27:00
这个可以学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ylp2011 发表于 2012-2-22 18:31:00
学习一下 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lijing520 发表于 2012-2-23 13:02:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
燕尾蝶 发表于 2012-2-23 13:18:00
&nbsp; 顶下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hackklei 发表于 2012-2-23 13:54:00
呵呵&nbsp; 都是专家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
blueseasand 发表于 2012-2-23 16:15:00
<p>也正面临这个问题。进来学习下</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
blueseasand 发表于 2012-2-23 16:21:00
<p>从书上看到的计算公式:</p>
<p><br/><br/></p>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
szlht 发表于 2012-2-24 08:42:00
100%的准确是很难,估计谁也不会把自己框住。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xclsgtc 发表于 2012-2-24 09:50:00
1.1的系数够不够啊。通常情况需要预估线长的时候都是没有图纸的时候,没图纸的话不确定因素太多,桥架走上走下、弯出直出都会影响线缆的计算。如果有图纸了就没有预估或是计算公式 这一说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
同生缘 发表于 2012-2-24 10:01:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
longjing721 发表于 2012-2-27 11:06:00
学习了,有没有旧楼改造明装管材的使用量估算方法啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mammoth 发表于 2012-7-20 22:47:00
计算公式13楼的靠谱,不过C应该是机柜,因为很可能一个机柜管好几个楼层。按经验来说,厂区平均线长不会低于60,办公楼不会低于45-50。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆