博世cc488主机是款比较常用的小型主机,自带八防区,可无线扩展为十六防区。根据本人实际操作中所总结的经验,将快速编程方式总结如下,希望对大家有所帮助。
1.按说明书连接好电源线,键盘线,无线接收机,警号,在此不赘述;
2.上电,先复位,1234#,961#,960#
3.设置时间日期,25806#ddmmyyhhmm请注意格式
4.添加探测器,例如将探测器添加为第一防区 12340#1#id#,依此类推(如没有接有线,建议从第一防区开始编程,一是便于防区显示,二是可以省去更改防区属性这几步)
5.添加无线遥控器,从第九个用户-16用户,例如25801#9#id#
6.开通个人电话拨号模式:1234#965#960#
7.设置个人电话号码:25802#电话号码*4电话号码*4电话号码#,25802#可查看刚设置的号码
8.关闭显示开路的空置防区,将其防区属性编为15,1234#编程段#15*#960#
至此,该主机已基本设置完毕,熟悉的话,整个过程不超过三分钟。默认第一防区为延时防区,采用退出延时方式,如需要可自行定义。


注意:1.电话线接两个in端子,主板上电话水晶头是用于编程而不是报警用的,
         2.新版的icp-cc488相比之前的cc408(有三个保险管的那种),性能和工艺上有了提升,但是电话拨号模块削弱了,对于有些电话线是光纤接入的小区,可能存在电话拨号拨打不出的问题,这是因为新版icp-cc488的电话模块功率小而导致,因此如果是安装拨号到个人电话的主机,最好能带上个911拨号器以备用。