求助:

本人现在做一个室外的监控工程,由于是改造的工程,所以布线取电基本都很麻烦。现在主要遇到以下几个问题,请前辈们帮忙指点指点下:

1、由于监控的点位基本都是在出入口旁边,原来与业主沟通好可以就近道闸取电,(如今已经进入施工阶段,线管预埋也已经做好了,下一步就是布线。)后来说道闸不能取电,于是唯一的办法就是与视频线同走一条线管,然后电源线进入室内取电,视频线进入监控中心。

其中我想了两种办法:

1)视频线与220电源线走同一条线管,然后到前端快球变压。但是这样一来电源线会不会对信号干扰很大?(注:电源线跟视频线走同一条线管的距离约为200米。)

2)电源线先在弱电间变压24V再与视频线一起拉过去,不过这样一来200米距离会不会前端电压变得很小?我的电源线是用3*1.5的,视频线是用syv-75-5 96编的。顺便问下:谁知道压降是怎么计算的?

2、还有一个问题:syv-75-5  96编传输距离多远?能不能达到500米?

 

现在很急,马上就要放线了,知道的前辈帮帮小弟这个忙了。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangword 发表于 2012-10-15 08:08:00
我们做,都是电源视频一起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shuyiyan 发表于 2012-10-15 08:58:00

用PVV电源线与视频线一起走没问题,最好前端再变压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
金宁 发表于 2012-10-15 10:05:00
线材的质量最重要,非标线肯定达不到500米,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaolong3300 发表于 2012-10-15 15:34:00
国标75-5,128编的线传输500米没有问题,我觉得你采用的第二套方案可以,3*1.5的电源线24V传输200米之内应该是没有损耗的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
晚枫3 发表于 2012-10-15 18:59:00
220V到底 500米也没问题 前提是视频线要好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sunzuom 发表于 2012-10-15 23:12:00

非常感谢楼上前辈们的帮助,电源线我们用的是RVV3*1.5。线材用的是华亿品牌质量应该是有保障的。今天我再去现场走了一遍,也跟施工班组沟通了下,大家统一意见,来个霸王硬上弓,先在道闸处取电(一般业主是不知道,嘻嘻……)再到立杆那里变压。另外做好第二手准备就是在路面过道处被多一条空管,实在那里取不了电的话,还有得做备用,到时候再做管与电源线拨接。室外就7个点位,不过基本每个点位放线就要用一捆,施工班组天天在那里叫苦……拉得他们手都起泡了……可怜啊!!

再次感谢楼上的同行们!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sunzuom 发表于 2012-10-15 23:19:00
我也是这样想的,因为以前做过一个工程用了一百多个点,就是因为集中供电加上晚上启动红外线,导致电压经常不稳定,所以那段时间给折腾个半死。现在要吸取下以前的经验才行,嘿嘿……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
blackss 发表于 2012-10-16 20:09:00
现在楼主这个解决方法不错。灵活变通是王道!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yuyuha123456789 发表于 2012-11-11 17:42:00
来学习!!!
回复 支持 反对