千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

监控电源干扰...

[复制链接]
zjnbwlj 发布于: 2014-3-5 15:27 1230 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近刚接了个小伙,便宜便宜点做法,谁知道问题出现了,所以线路都是走明线的,没有套管子!距离近的还好,没出什么问题!远的出现图像干扰!无语了。
只要厂的电梯开起来,我远的三个摄像机就模糊,直到图像全白为止,电梯一停,三个摄像机又恢复到好的状态!以前装的那批摄像机没出现过这个问题!这次新装的反而出现这个问题!是不是一根电源线220v供过去总端多了会出现这个问题,还是什么问题!不知道怎么解决!请各位师傅指导指导!
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szrdsjj 发表于 2014-3-5 21:41:39
可以加  抗干扰器 试试,一般来说大部分的干扰 都可以消除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zjnbwlj 发表于 2014-3-7 18:41:35
szrdsjj 发表于 2014-3-5 21:41
可以加  抗干扰器 试试,一般来说大部分的干扰 都可以消除。

最主要的问题是,厂里电梯一开,信号就干扰,直到图像全白为止,电梯一停,摄像机自动恢复原样!肯定是电流的问题!还有以前装的几个摄像机不会出现问题,只是这次走的线是明线!没有套管,以前走的是套管子的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ryanboy 发表于 2014-3-8 14:41:04
电源插座上,不要接地线试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2014-3-8 19:14:25
到前端用工程宝看摄像机输出,电梯开停时,图像是否和后端一样?
摄像机是不是安装在钢结构上,没和大地绝缘?
有没有电梯摄像机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
TELcn 发表于 2014-3-9 23:40:35
电梯有变频器的 你懂得
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
loveactually 发表于 2014-3-10 16:50:57
监控是独立供电的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zjnbwlj 发表于 2014-3-11 14:37:37
eie1992 发表于 2014-3-8 19:14
到前端用工程宝看摄像机输出,电梯开停时,图像是否和后端一样?
摄像机是不是安装在钢结构上,没和大地绝 ...

摄像机装在钢架上,没有安装电梯摄像机!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zjnbwlj 发表于 2014-3-11 14:38:36
loveactually 发表于 2014-3-10 16:50
监控是独立供电的吗

监控是220v供过去的,终端用的变压器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yjpx 发表于 2014-3-14 16:42:41
楼主试下当电梯运行时,把某个摄像机取下拿在手里,看有无干扰,如果问题解决了,那你只要在钢架和你的摄像机间做个绝缘保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zjnbwlj 发表于 2014-3-31 16:10:07
yjpx 发表于 2014-3-14 16:42
楼主试下当电梯运行时,把某个摄像机取下拿在手里,看有无干扰,如果问题解决了,那你只要在钢架和你的摄像 ...

还是有信号干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zjnbwlj 发表于 2014-3-31 16:10:57
loveactually 发表于 2014-3-10 16:50
监控是独立供电的吗

是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zjnbwlj 发表于 2014-3-31 16:15:28
eie1992 发表于 2014-3-8 19:14
到前端用工程宝看摄像机输出,电梯开停时,图像是否和后端一样?
摄像机是不是安装在钢结构上,没和大地绝 ...

没有电梯摄像机,近的摄像机图像没有异常!远的三个摄像机图像出现干扰!用工程宝试了下信号没有干扰!用厂里的电源供电,工程宝上显示也有点信号干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2014-3-31 19:23:29
zjnbwlj 发表于 2014-3-11 14:37
摄像机装在钢架上,没有安装电梯摄像机!

摄像机装在钢架上
这需要要整改了,系统——所有摄像机都要和接地的钢结构绝缘,主机接大地,这叫系统单点接地,是系统安全要求。试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
只想为你打伞 发表于 2014-3-31 22:58:32
楼主三个摄像机离电梯远不远?用的电是不是从电梯那取得
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ht76401929 发表于 2014-4-2 15:12:46
很明显就是电源线的干扰,用3对抗干扰器就没事了,那个视频有干扰,那条线就装个干扰器,这样绝对没问题~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
众望金山 发表于 2014-4-2 19:16:09
楼上这么确定是电源线干扰????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
beautiful 发表于 2014-4-2 23:23:51
之前也碰到这样的问题,试了各种方法,最后还是没有彻底解决,焊接BNC头、更换摄像机、更换抗干扰器....就是没有把摄像机与轿厢钢结构隔离。不知道和轿厢的问题大不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
监控幼儿园 发表于 2014-4-13 22:01:01
楼主别听上面这些人扯蛋,
告诉你一种最简单的解决办法,如下:
把三个受干扰的摄像头的三条视频线换成一条网线+双绞线传输器的传输方式,立保你能解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
只想为你打伞 发表于 2014-4-13 23:04:12
楼主问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城