yagethiefnet 发布于: 2012-4-19 22:15 1604 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

静电地板是30MM的。。高度150MM。。现要安装一台16KVA的UPS.32个100AH的电池。。电池打算用2个A16的箱子,总重量大概为1吨左右。

想把电池柜的位置拿掉静电地板,用槽钢代替。这个槽钢架子的具体做法说一下,谢谢

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wanglianhai 发表于 2012-4-21 22:41:00
焊一个和地板相同高度的底座,直接落地面上就可以了,如果不是在一楼的话,要考虑一下楼板的承重,不够就扩大底座和地面的接触面积就可以了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yagethiefnet 发表于 2012-4-22 23:17:00
谢谢楼上的回答。。机房在三楼,就是因为考虑楼板的承重才分的2个电池柜。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dajian1225 发表于 2012-5-8 10:47:00
“日”子型放在梁上,往远处延伸多点