千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于屏蔽布线系统的接地...

[复制链接]
618狙击手 发布于: 2012-5-4 16:19 793 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>这几天在学习关于进线间、电信间的知识。今天主要了解了一下接地,跟大家分享一下</p>
<p>综合布线系统的接地电阻要求不大于4欧姆。</p>
<p>主要包括三部分</p>
<p>一,场地接地系统设计:1进线间,在靠近主干布线竖井部位设置局部等电位连接端子板(LEB)、进线间通信线缆的金属构件与浪涌保护器必须连接到LEB、安装的配线箱、配线架、配线柜内的接地汇集排必须连接到LEB或大楼总等电位联结端子板;2电信间接地:每层电信间设置一个LEB并且将电信间内带金属外壳的设备(金属管槽和桥架、机柜等)分别用绝缘铜导线</p>
<p style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-AUTOSPACE: " class="p0"><span style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">连接到</span><span style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">LEB<font face="宋体">、</font><font face="Verdana">LEB</font><font face="宋体">尽量靠近网络布线主干竖井、等电位连接导体尽量短以减少阻抗;</font><font face="Verdana">3</font><font face="宋体">机房接地:由于设备密集设备间</font><font face="Verdana">/</font><font face="宋体">数据中心机房须设置等电位连接带和等电位连接网格、为金属表面的设备(机柜、机架、金属管槽等)就近连接到等电位网格或等电位连接带、网格要求至少采用</font><font face="Verdana">10</font><font face="宋体">毫米宽</font><font face="Verdana">0.3</font><font face="宋体">毫米厚的扁平铜箔或</font><font face="Verdana">25</font><font face="宋体">平方毫米的编织铜带、网格水平距离在</font><font face="Verdana">0.6</font><font face="宋体">到</font><font face="Verdana">3</font><font face="宋体">米之间、等电位连接带采用</font><font face="Verdana">30*3mm</font><font face="宋体">铜带。</font></span><span style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p>
<p style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-AUTOSPACE: " class="p0"><span style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">二,机架机柜接地:<font face="Verdana">1</font><font face="宋体">机架接地,(</font><font face="Verdana">1</font><font face="宋体">)机柜立柱接地,金属配线架和立柱的金属面会接触形成了屏蔽配线架借助于立柱连接到机柜汇集排的连接方式,受以下因素限制立柱不能喷涂绝缘材料、立柱必须保证良好接地、配线架的后面必须是金属接地表面,(</font><font face="Verdana">2</font><font face="宋体">)屏蔽配线架串联接地,用较短的接地导体连接到邻近配线架的接地螺栓互相串接,最终串接地连接到机柜的汇集排上,要求构成封闭回路(</font><font face="Verdana">3</font><font face="宋体">)屏蔽配线架星形接地,通过等电位连接导体将配线架的接地端子直接连接到机柜接地汇集排上,每个机柜安装一个专用的接地汇集排(水平或垂直安装)、每个设备的接地导体采用并行联结到接地汇集排、也可通过等电位连接导体直接连接到配线间或机房的</font><font face="Verdana">LEB</font><font face="宋体">、等电位连接导体采用黄绿相间的绝缘护套;</font><font face="Verdana">2</font><font face="宋体">机柜接地,机房内机柜接地要求采用多股铜导线或网状编织铜导线,在其表面镀银以减少导线的表面电阻率因而达到减小接地线高频阻抗的的目的、每个机柜采用两根不同长度的连接导体与等电位联结网格连接、在没有等电位联结网格的场所机柜必须分别采用等电位联结导体以并行方式连接到</font><font face="Verdana">LEB</font><font face="宋体">上。</font></span><span style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-AUTOSPACE: " class="p0"><span style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">三,管槽的接地,金属桥架至少两端应该就近做等电位联结并接地,并且金属桥架可以添加附加的等电位连接体以防个别连接点出故障。</span><span style="FONT-FAMILY: 'Verdana'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'"><o:p></o:p></span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
618狙击手 发表于 2012-5-4 16:25:00
然后其中有些地方不太理解请路过的高手指教指教:
<p style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class="p0"><span style="FONT-FAMILY: '宋体'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'">"每个机柜采用两根不同长度的连接导体与等电位联结网格连接"这是为什么?</span></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城