<p align="center"> <b>如何配置门禁系统 ?</b></p>
<p align="left">说明:配置和现场的布线情况以及客户的要求密切相关,所以我们并不了解这些情况,所以不方便帮您配置。建议您能仔细阅读我们这篇文章,结合客户的具体情况自行配置,如果遇到特殊或者拿不准的情况欢迎向我们的技术人员咨询。我们努力地把我们的产品设计成为方便配置的产品。也尽量在这篇指导文章中予以详细而通俗易懂的描述,让您以后可以独立自行配置门禁系统。</p>
<p align="left">485总线联网方式的门禁系统的配置原则方法</p>
<p align="left">读卡器和按钮配置原则:</p>
<p align="left"><b>原则上一个门配一个进门读卡器和一个出门按钮</b>。</p>
<p align="left"><b>如果客户要求选择性价比好的</b><b>ID</b><b>卡,请选择的</b><b>ID</b><b>卡读卡器</b><b></b></p>
<p align="left"><b>如果客户用于消费等一卡通场合,请选用</b><b> Mifare IC</b><b>卡读卡器</b><b></b></p>
<p align="left"><b>如果客户要求进门</b><b> </b><b>出门都要刷卡验证,则一个门配置两个读卡器,无需出门按钮。</b></p>
<p align="left">备注:有些特殊场合,例如公司大门出门位置和前台都需要安装一个出门按钮,则这个门需要配置两个按钮,同一个门的出门按钮是可以多个并联使用的。</p>
<p align="left"><b>控制器的配置原则:</b></p>
<p align="left"><b>按某个局部区域有几个门来配置控制器数量。</b>例如 一个小区域(可布线,读卡器到控制器安放位置的连线距离小于100米)有3个门,就选择一个单门控制器加一个双门控制器。</p>
<p align="left"><b>控制器有</b><b> </b><b>单门双向</b><b> </b><b>双门双向</b><b> </b><b>和</b><b> </b><b>四门单向。所谓双向就是可以接进门出门两个读卡器,也可以接一个进门读卡器和一个出门按钮。单向就是说进门接读卡器,出门必须接出门按钮。</b> 所以,一个区域有四个门 要求进出都刷卡的话,就不能配四门控制器,需要配置两台双门双向控制器给这四个门。</p>
<p align="left"><b>有多少台控制器就需要多少台机箱和电源</b>。 </p>
<p align="left"> <b>232/485</b><b>通讯转换器(型号:</b><b>485P </b><b>)的配置原则</b>:</p>
<p align="left"><b>如果整个门禁系统控制器的总数不超过</b><b>80</b><b>台,原则上只需要一台</b><b>485</b><b>转换器。</b>(如果控制器的台数超过80台请参阅“如果几百上千个门进行联网应该怎样设计组网方案?”微耕的485转换器的负载能力是按255台设计的,建议控制器数量在80台以内会比较稳定,其他厂家的转换器未必有这么强的负载能力。)<br/>备注:如果整个门禁系统只有一台控制器,而控制器的位置又可以安放在控制电脑旁,读卡器电锁到控制器的连线距离小于100米的话,则无需配置485转换器,用控制器原配的232串口数据线直接将电脑和控制器连接通讯即可。</p>
<p align="left">备注:电脑连接485转换器,485转换器连接第一台控制器,第一台控制器连接第二台控制,这样手牵手地连下去,最远的那台控制器到485转换器的连线距离建议在800米以内,如果超过800米,请增加一台485延长中继器,加入该设备后延长连接距离理论可以达3000米,具体性能和连接方式请咨询转换器厂家</p>
<p align="left"><b>电锁的配置原则</b>:</p>
<p align="left"><b>原则上一个门一把锁。公司大门的双开玻璃门,一般左右两扇门各配一把电锁</b>。</p>
<p align="left"><b>玻璃门宜接电插锁</b><b> , </b><b>木门防火门等宜接磁力锁</b><b> ( </b><b>电磁锁</b><b> )</b>,也有客户注重安全性和美观性选择电插锁的。</p>
<p align="left"><b>软件配置的原则</b>:</p>
<p align="left"><b>澳普门禁整个门禁系统只需一套管理软件</b>,该软件暂时对注册卡数量和管理的门数没有限制,方便客户以后升级和扩展。</p>
<p align="left">该软件即可以管理485总线结构的门禁控制器也可以管理TCP/IP门禁控制器,甚至可以混合在一起管理。 </p>
<p align="left">TCP/IP 网络型局域网门禁系统的配置原则</p>
<p align="left">配置方法,基本和485总线的门禁系统的配置方法一致。存在以下几点不同。</p>
<p align="left"><b>无需</b><b>485</b><b>转换器,</b><b>HUB</b><b>(或者交换机)的选择可以用客户局域网原有的或者自购,任何局域网能用的</b><b>HUB</b><b>(或者交换机)都可以</b>。</p>
<p align="left">布线方式和普通局域网计算机的布线方式一样,要求控制器到HUB的距离小于100米,建议80米以内,而且网线的质量不要太差。只要通过HUB级联下去,系统的总门数是无限的。</p>
<p align="left"> TCP/IP 网络型互联网门禁系统的配置原则方法</p>
<p align="left">配置方法,基本和TCP/IP局域网型的门禁系统的配置方法一致。存在以下几点不同。<br/><b>每个地区需要共用通过一台指定型号的路由器上到互联网。</b>(备注:为什么要指定型号呢?指定的型号在相应的方案中,因为我们的说明书都是按这个型号编写的,有些路由器不具备这个功能,我们指定的路由器的品牌价格和质量都不错,可以到当地的电子电脑市场上购买。这个路由器可以和客户的电脑上网共用,无需专用。) </p>
<p align="left"><b>案例:</b></p>
<p align="left">例如 : 20 门的485联网方式的门禁系统 , 大门是双开玻璃门和其他门距离比较远 . 某个区域有两个木门比较集中, 某个区域有 5 个单开玻璃门比较集中 , 某个区域有 12 木门比较集中这样一个现场情况的门禁系统配置 . </p>
<p align="left">大门采用 1 个读卡器 ( 如果进出都要刷卡 , 就配置两个读卡器 , 注意 : 只有 AP2000 双门双向控制器可以接进出两个读卡器 ,WG2004 四门单向控制器只能接进门读卡器 .) 由于是双开玻璃门 , 建议接 2 把电插锁 . 一台单门控制器 . 一个出门按钮 . </p>
<p align="left">某个区域的两个门 : 采用一台双门控制器 , 两个进门读卡器 , 两把电磁锁 , 两个出门按钮 . </p>
<p align="left">某个区域的五个门 : 采用一台单门控制器 + 一台四门控制器 , 5 个进门读卡器 , 5 个出门按钮 . 5 把电插锁 . </p>
<p align="left">某个区域 12 个门 . 采用 3 台四门控制器 ,12 个进门读卡器 ,12 个出门按钮 ,12 把磁力锁 . </p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="907" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="169">
<p align="center"><b>区域 </b></p></td>
<td width="108">
<p align="center"><b>读卡器 </b></p></td>
<td width="110">
<p align="center"><b>单门双向控制器</b></p></td>
<td width="115">
<p align="center"><b>双门双向控制器 </b></p></td>
<td width="130">
<p align="center"><b>四门单向控制器 </b></p></td>
<td width="98">
<p align="center"><b>出门按钮 </b></p></td>
<td width="75">
<p align="center"><b>电插锁</b></p></td>
<td width="68">
<p align="center"><b>磁力锁 </b></p></td>
<td width="107">
<p align="center"><b>机箱 电源</b></p></td></tr>
<tr>
<td>
<p align="center">一个大门双开玻璃门 </p></td>
<td>
<p align="center">1</p></td>
<td>
<p align="center">1</p></td>
<td>
<p align="center"> </p></td>
<td>
<p align="center"> </p></td>
<td>
<p align="center">1</p></td>
<td>
<p align="center">2</p></td>
<td>
<p align="center"> </p></td>
<td>
<p align="center">1</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p align="center">2 个木门 </p></td>
<td>
<p align="center">5 个玻璃门 </p></td>
<td>
<p align="center">5</p></td>
<td>
<p align="center">2</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p align="center">12 个木门 </p></td>
<td>
<p align="center">12</p></td>
<td>
<p align="center"> </p></td>
<td>
<p align="center"> </p></td>
<td>
<p align="center">3</p></td>
<td>
<p align="center">12</p></td>
<td>
<p align="center"> </p></td>
<td>
<p align="center">12</p></td>
<td>
<p align="center">3</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><b>总计 : </b></p></td>
<td>
<p align="center"><b>20</b></p></td>
<td>
<p align="center"><b>2</b></p></td>
<td>
<p align="center"><b>1</b></p></td>
<td>
<p align="center"><b>4</b></p></td>
<td>
<p align="center"><b>20</b></p></td>
<td>
<p align="center"><b>7</b></p></td>
<td>
<p align="center"><b>14</b></p></td>
<td>
<p align="center"><b>7</b></p></td></tr></tbody></table>
<p align="left"> </p>
<p align="left">此外 , 需要一台通讯集线器(485转换器)和一套管理软件 . </p>
<p align="left">非常规其他复杂要求的配置原则:</p>
<p align="left">如果客户要求进门时不但要刷卡,要输入密码,密码正确了才通行,该门的读卡器需选密码键盘读卡器。</p>
<p align="left">如果客户要求接指纹设备,不用读卡器,就选用带wiegand26国际标准输出接口的指纹仪替代相应的读卡器就可以了,市面上80%的指纹仪都带wiegand26标准输出接口,请和指纹仪厂家核实。掌型仪等其他生物识别产品均和指纹选购配置类似。</p>
<p align="left">更多问题请致电门禁厂家电话 13798318392 在线咨询QQ 1006910669</p><br/><br/>
[此贴子已经被作者于2011/10/15 10:52:51编辑过]
|