1. 无雨棚站台照明
铁路小型客运站大都建设成无雨站台。由于站台都是顺铁路方向呈长条形的,类似一段道路,因此,站台照明可以参考道路照明进行设计安装,只是要可虑到铁路运输方面的一些特殊要求,即主要照亮站台边缘从站台地面到地面上空3m左右的空间,同时也要兼顾照亮站台其他部分地面与铁道轨面。在设计铁路小型客运站无雨棚站台照明应有以下考虑。
(1)灯柱宜布置在站台中心。出于安全和实用考虑,所有灯柱或其他电气设施外缘距站台边≧1.5m。
(2)宽度在6m以上的基本站台,金属柱单侧路灯布置在距站台边缘3m处。如果站台边缘距票房距离较远,则可以在票房和路灯间在布置一排庭院灯。
(3)宽度小于6m的基本站台和中心站台,可在距站台3m处或站台中心布置金属柱双侧灯,以照亮灯柱两侧站台地面。
(4)采用HID灯时,灯柱距离宜为30~45m。灯具安装高度不低于4.5m。
(5)为避免接近电力馈电网和保证行车安全,灯架悬臂长度不得超过1m。
(6)道路照明灯柱外缘距道边≧0.5m,必要时加固基础。
(7)灯柱埋深≧1/10杆高+0.6m。
(8)电光源。推荐使用高压钠灯、金卤灯、无极灯等。
(9)灯具。推荐使用蝙蝠翼配光的路灯灯具,以适合照亮狭长的站台地面。防护等级不小于IP65。灯具的仰角0°为宜。
(10)各种路灯、庭院灯等要以票房中心向两方向对称布置,同时不影响进出车站的行人或机动车通道。
(11)路灯电缆地下埋设,电缆线路距灯柱基础外缘0.6m,在灯柱处设电缆手井。站台照明和车站照明可用一台变压器和低压配电屏供电,必要时可使用箱式变电供电。
(12)和城市道路照明一样,站台路灯照明也要求有可靠安全的接地系统。
(13)灯杆、灯具造型美观,要与车站的建筑、绿化相互协调配合,使车站路灯照明既满足旅客夜晚上下火车的功能要求,又美化了车站景观。
2.有雨棚的站台照明
铁路大、中型客运站,为了旅客候车方便,免受雨淋日晒,确保铁路运输和旅客人身安全,在站台上设置了雨棚。雨棚一般高度在4.5m左右,长度在100~255m,大型客运站的雨棚长度可以达到550~650m。宽度在10m以下的站台采用单柱式雨棚,宽度在10m以上的站台采用双柱式雨棚。较大的旅客人流和雨棚的特有建筑形式,对站台照明提出了特殊的要求。
(1)雨棚高度有限,应降低光源亮度,稠密分布,减少眩光。
(2)采用吸顶式照明,光源宜采用节能灯和HID灯等,或采用连续式或间断式光带布置的方式设计雨棚照明,光带光源宜采用T5,T4荧光灯管。
(3)单雨棚一般顺站台方向布置双排灯具,双雨棚一般顺站台方向布置三排灯具。
(4)相邻照明灯要尽量使用不同相线,以尽量减少频闪。
(5)有雨棚站台地面平均水平照度不低于75lx,并有一定的垂直照度。
(6)尽量从站台中部引入低压照明电源向雨棚两侧供电。对于较长的雨棚,也可以从站台两侧中部引上雨棚,再分别向两侧供电。
(7)大、中型客运站是重要公共设施,要引入两路高压电源,一备一用。为防止站台照明因开关或线路故障全部熄灭,要从不同低压开关和线路分别向一段雨棚引进两路低压电源,间隔点燃站台灯或光带。
(8)配备站台设置常电线路,以给标志信号设施、电时钟等供电。 |