千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

对电子围栏的一点想法,不知对不对...

[复制链接]
ckx1012 发布于: 2012-4-2 08:11 964 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

关于485总线传输距离的看法:前端模块与报警主机的距离不能超过485传输距离,超过了只能用网络报警主机或者用光纤传输;

关于前端围栏的看法:合金线连高压线再跟模块相连;

前端模块供电:可从机房直接供电,距离不能五百米(AC220V),或者就近取220V交流电(RVV2*1.5);

围栏的安全等级分为三级,防区的围栏距离不要过200米(中等安全等级),超过了还是要多加防区;

 

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
信阳万通科技 发表于 2012-4-4 22:48:00
r485超距离可以加中继的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kellyet 发表于 2012-4-4 23:18:00
可以借鉴,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ckx1012 发表于 2012-4-5 11:50:00
加中继,可以把485的距离延长么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kfcbb001 发表于 2012-4-5 13:18:00
有点问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ckx1012 发表于 2012-4-6 14:27:00
不全对?哪里不好,麻烦指出来好么,多谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shyrdz 发表于 2012-4-7 19:59:00

485一般是1200M  超过这个距离一般可以加中继器 但是我做过一个项目 2600M就没有用 分两边走的 如果距离太远的几公里以上那确实要走光纤

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
aleph郭文彬 发表于 2012-4-8 01:18:00
您可以把你说的模块当做是主机,主机有单/双防区主机,正常来说,每个防区不应该超过300米,一般在250米内是最稳定的,至于连接是这样的:要控制和设定主机工作,必须要把全部单防区主机通过485总线布线方式连接到键盘上,没加任何中继器距离一般可以到1.2公里左右,总线径在1.5是比较稳定;交流分享,谢谢!具体交流请联系:13560129508.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
linziluck 发表于 2012-4-9 16:27:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城