今天放的电梯线,请指教!...

[复制链接]
xihaielectron 发布于: 2011-11-15 20:55 3820 次浏览 60 位用户参与讨论
跳转到指定楼层


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有60人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ccccyyyybbbb 发表于 2011-11-15 23:09:00

没有用电梯专用线?有干扰没?

 

之前看到千家也有用这种普通视频线的,但是用的垫片+扎带解决的。

 

 

请问那个电梯箱下面那个部分的线如何绑上去呢?站在电梯井下面?那不是很危险?

[此贴子已经被作者于2011/11/15 23:12:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dokoy 发表于 2011-11-15 23:50:00

用了电梯专用视频线都会有干扰,主要是在电梯启动的时候干扰最大,建议加装抗干扰器,100元左右一对,便宜实惠,效果也不错。

电梯井下面有什么危险的,电梯轿厢顶部有电梯的手动维修控制器,你人工操作好就行

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gianttnt 发表于 2011-11-16 00:17:00
不抗折啊弟兄!使用寿命会有问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wj19110 发表于 2011-11-16 09:16:00
目前电梯的监控貌似到处都是在将就着用,加了滤波器的会好点。电梯让人停了,再钻到底下是没啥危险的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dbkdz 发表于 2011-11-16 10:38:00
半球如果是用金属的,要做绝缘,具体方法是在里面CCD板的4个柱上加云母垫片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
游玩R者 发表于 2011-11-16 14:28:00
太不负责任了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
slzxgyw 发表于 2011-11-16 17:20:00

赚钱难啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
e763 发表于 2011-11-17 16:38:00
我们是扎在边上的。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
e763 发表于 2011-11-17 16:39:00
一定要用多股芯的视频线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
庚耘 发表于 2011-11-17 19:37:00
工艺也错了点吧,现在马虎后面的维护你有得烦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
doteyou 发表于 2011-11-17 19:42:00
我也是类似方法弄上去的   干扰倒是没有  就是 30多个电梯有一个的总是折
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
等着遗憾 发表于 2011-11-18 14:27:00

用扎带后患无穷 看你扎的线呵呵 太不认真啦

前端摄像机若是金属外壳的话 最好和轿厢隔离别接地 不然等电位差会产生很大干扰 嘻嘻希望我没说错

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ccccyyyybbbb 发表于 2011-11-19 09:47:00

想请问下,电梯布线中,活动的线缆长度为楼层一半高,还有一半是规定的。

 

 

 

   活动的用电梯专用线缆,

不活动的用普通视频线行不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wgp0311 发表于 2011-11-19 11:01:00

不要有接头

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wgp0311 发表于 2011-11-19 11:02:00
有接头效果不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yue1980 发表于 2011-11-19 11:35:00

赶紧把视频线拆下来,换成无线监控。用波粒的网络高清摄像机, 接无线网桥\无线路由器(带桥接功能的)等设备,既没布线烦恼呢,还没有干扰,也不用担心线损坏。另外你也可以采用电力猫,利用电源线传送音视频数据。

 

告别模拟监控,低画质,低利润,布线烦恼,线材成本高,线材单价贵,施工成本高,维护费用高,易干扰,易杂色。学网络高清监控是迟早的事情,早学会早受益,前期利润高,后期就利润低了,就像模拟监控一样,早期利润高,今天到了晚期已经利润非常低了。

[此贴子已经被作者于2011/11/19 11:41:59编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xj78187364 发表于 2011-11-19 17:09:00

找楼上所说,那不无敌了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
徐佳浩 发表于 2011-11-19 17:19:00
这样子是不行的 必须要用电梯专用线 不要为了现在的一点点小利润 不然以后线断了就讨厌了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ccccyyyybbbb 发表于 2011-11-20 11:21:00

想请问下,电梯布线中,活动的线缆长度为楼层一半高,还有一半是规定的。

 

 

 

   活动的用电梯专用线缆,

不活动的用普通视频线行不?


 

 

行不?再问!前辈大师在哪?

回复 支持 反对