千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

传输电源距离...

[复制链接]
fy123qwe 发布于: 2012-3-19 10:21 583 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
用网线传输监控直流12V电压有距离限制吗,集中监控电源一般输出12V直流电压传输多远,100米可以吗
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sweetsea 发表于 2012-3-19 14:46:00
在探讨直流12V能传输多远的时候,不指定线缆芯的截面积大小,是没有意义的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wanghaoxuan2011 发表于 2012-3-20 10:49:00

 

要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作电源是10-12VDC,电流是60MA ,双绞线内阻为10Ω/100 (实际使用要测量),若传送的电源是DC 12V,要保证设备的使用正常,传送电源在150 米以内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jun402 发表于 2012-3-21 00:06:00

主要看你用什么样的线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
daneng2000 发表于 2012-3-21 00:12:00

看你使用的线材!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liuxinyuan 发表于 2012-3-21 09:47:00
有点设备控制信号是二进制的,比如485,触发电压是3v,你的衰减不超过3v就能用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yandm 发表于 2012-3-21 09:56:00
好一点的电源,1.0以上线径
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
1301971 发表于 2012-3-22 16:50:00
一般红外摄像机的灯板对电压要求比较高,红外摄像机不推荐集中供电