千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

205个点...

[复制链接]
hejie0310 发布于: 2012-3-23 22:11 454 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
兄弟们,205个点的市场,所有的点通过光端机拉到机房.准备上墙,有没有什么好的矩阵和液晶监视器推荐>?还有,一般像这种数量的用几块屏会比较好一点?第一次做100点以上的工程呵呵.  追问一下,线缆---DVR---矩阵----显示,这样就可以了吗
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
远帆 发表于 2012-3-24 09:28:00

DVR有环路输出,就不需要分配器了,不然需要视频分配器, 决定用多少个监视器,矩阵就需要相对的多少个输出

 

矩阵看你要用什么的了,AD的,看楼主要选用什么价格的,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuhuida2005 发表于 2012-3-24 09:39:00
楼上分析的很正确.但是像200多个点不推荐DVR环出,楼主要的是液晶屏,DVR不支持液晶屏环出,直接用DVR上墙就可以了,但是DVR可能要多用些,如果你用矩阵上墙,也可以,弄个视频分配器,非配器的个数根据你的DVR个数决定,DVR个数由你要存储的时间决定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mzxttech 发表于 2012-3-24 12:49:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
优视天下 发表于 2012-3-24 13:40:00
以下是引用hejie0310在2012/3/23 22:11:00的发言:
兄弟们,205个点的市场,所有的点通过光端机拉到机房.准备上墙,有没有什么好的矩阵和液晶监视器推荐>?还有,一般像这种数量的用几块屏会比较好一点?第一次做100点以上的工程呵呵.  追问一下,线缆---DVR---矩阵----显示,这样就可以了吗

如果需要摄像机,可以了解一下我们的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qw119504746 发表于 2012-3-24 15:37:00

  看下我的摄像机 有用的上的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ssgliuhao 发表于 2012-3-24 20:24:00
我的系统浏览怎么变了?看不到数字了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chillrain 发表于 2012-3-24 22:21:00

主要看你想实现什么功能了。最好有矩阵,这样多屏切换才方便,尤其是准备有大屏的时候。

 

DVR环通也可以到矩阵,直接显示输出也可以去矩阵。操作台调取录像的电脑也可以输出至矩阵。

 

通过矩阵,才可以更方便的联动控制云台。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报