液位开关到DDC的距离一般是多少米?...

[复制链接]
二妞妞 发布于: 2012-2-17 11:58 1193 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
液位开关到DDC的距离一般是多少米?如果超过距离限制,有什么办法可以解决?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shotbob 发表于 2012-2-17 22:55:00
&nbsp;实际经验是一般不要超过100米,1.0的线<br/><br/>超过的话,要么多增加一个DDC,要么用光纤。。。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaona1 发表于 2012-2-17 23:40:00
拿10份啊&nbsp; 啊&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhou2384699 发表于 2012-2-27 10:05:00
液位开关不是只是数字量吗? 连接干接点信号 就没距离限制了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
晓叶露 发表于 2012-2-29 11:03:00
液位开关&nbsp; 开关量&nbsp;&nbsp; 举个例子供电电线的长度多长电压才会消失 这个电线的长度就是液位开关信号线的长度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000米是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lm3408890 发表于 2012-2-29 15:06:00
&nbsp;因为是开关量,所以可以有比较宽的限制。。。。。基本在1500M以内绝对是没问题的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bloodntear 发表于 2012-3-6 00:17:00
远距离传输尽量选择电流信号,如果布线难以实现,你可以采用无线数传模块,就是433MHz的产品有很多种
回复 支持 反对

使用道具 举报