跳转到指定楼层

我工地上有两路监控都是定向枪机,有一个蛮好有一个是有两条横纹 中间和最下边   这条线路是 75-3-2  96编 非标线材 供电是2*0.75非标线材 摄像机附近供电220转12伏  录像是采集卡  布线是沿院墙上沿捆扎在交流电(穿了PVC管的) 上   换过电源 还是这样  请问各位师傅  这是 什么问题 怎么解决

谢谢赐教 

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hzfgyz 发表于 2012-2-27 11:08:00

电压不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
a445111043 发表于 2012-2-27 11:14:00

线路上有干扰了呗!pvc管没有屏蔽作用

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
anhone 发表于 2012-2-27 11:17:00
有干扰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dd415 发表于 2012-2-28 14:43:00

距离多远啊,咋个才用75-3的线啊,用75-5的线多好。在把电源线和视频线分开点,基本就没什么问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
haiwangxing 发表于 2012-3-1 11:10:00
 视频监控项目中,经常会出现干扰问题从而导致通信不稳定,验收不能通过。视频监控项目中,出现问题的主要分为两块:控制线路信号问题和视频线路信号问题。控制线路多采用485线路,可以通过增加485中继器,485集线器等设备来解决485线路中出现的问题,视频线路则有光纤线路和同轴电缆线路,光纤不会受到干扰,而视频信号受到干扰则多采用视频抗干扰器来解决问题。

  视频信号出现问题一般都有多种表征,如果视频线路被干扰的话,一般都是图像出现横纹干扰和水纹干扰等情况,一旦出现类似的情况,就需要从视频线路被干扰和地电位差上找原因。

  某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看 不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝 缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽 线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。

  解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害, 反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头 采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视 器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。